Тема: ПЛК63 в режиме слейва

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 в режиме слейва

    Проясните ситуацию, создана глобальная переменная SSS1 на борту контроллера, она задействована в программе, текущее состояние 33024,
    хотелось бы ее считывать по modbus, однако ОРС ОВЕН Modbus через RS485 по адресу 500 считывает значение этой переменной, установленное с передней панели (по умолчанию 777, либо что установлено)
    ОРС CoDeSys считывает по RS232 значение переменной SSS1 из программы 33024. Что я делаю не так, или это особенность ПЛК63???
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,275

    По умолчанию

    сделай ее тип "оперативный"

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, все получилось!