Тема: И снова ПИД...

  1. #1

    По умолчанию И снова ПИД...

    Здравствуйте, уважаемые!
    Снова нетривиальная задача добиться четкости регулирования посредством ПИ регулятора из библиотеки Util
    Есть некая греющая установка, температура частей которой (4 канала), регулируется работой клапана подачи хладагента.
    В общем надо качественно охлаждать, при чем в 4х местах. Взаимное влияние каналов друг на друга если и есть, то не существенное.
    Д - составляющую не использую.
    Коэффициенты регуляторов подбирал методом тыка с использованием графиков переменных.
    Удалось добиться некоторой точности, которую нужно улучшить значительно.
    Процесс очень длительный. Реакция на управляющее воздействие (сиречь изменение температуры объекта) сильно замедлена.
    Время от регулирующего воздействия до начала изменения температуры объекта не всегда постоянно и составляет от 15 до 30 секунд.
    В связи с этим случаются вылеты по температуре.
    Система продолжает охлаждать, когда уже нужно греть и наоборот.
    Нужно как то регулировать скорость нарастания и замедления температуры.
    Допустим классический регулятор при увеличении разницы температур уставки и текущей - увеличивает воздействие.
    Когда рост замедляется то замедляется и скорость увеличения воздействия.
    При снижении температуры в сторону уставки после перерегулирования, регулятор все равно накидывает воздействие, конечно уже медленней, но все же накидывает.
    Как добиться того, чтобы после верхней точки синусоиды после перерегулирования воздействие не только переставало расти, но и наоборот немного снижалось.
    Вот если бы это реализовать, то в моем случае помогло бы.
    Все выше описанное изложил после анализирования графиков.

  2. #2

    По умолчанию

    Здорово бы посмотреть графики Ваших кривых (PV,SP,OUT) + знать коэффициенты.
    Клапана подобраны верно?
    Перерегулирование должно быть, но небольшим, этого возможно добиться коэффициентами.
    "Метод тыка" - хорошая тема, сможете описать методологию?
    ПИД опрашивается с какой частотой?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    Коэффициент при интегральной составляющей ПИД-регулятора в каком виде представлен ?

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемые, вопрос решился дописыванием нечеткой логики.
    Требуемая точность регулирования достигнута с перевесом.
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось werg; 21.05.2016 в 16:54.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Уважаемые, вопрос решился дописыванием нечеткой логики.
    Требуемая точность регулирования достигнута с перевесом.
    Всем спасибо!
    Ты бы представил свой ПИД с нечеткой логикой.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Ты бы представил свой ПИД с нечеткой логикой.
    Я бы представил, но понятие нечеткая логика использовано мной не в классическом варианте.
    В моем случае это адаптация к конкретным особенностям конкретного железа.
    Вряд-ли будет информативно.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.01.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Здесь все информативно, у меня на подходе такая же задача с очень инерционным процессом, так что любая реализация интересна, даже та, которая у меня не применима, тем более здесь есть люди, которые пытались тебе помочь, разбирались, им тоже точку на чем то поставить нужно. Пиши, что за железная реализация, да еще и с запасом...?

  8. #8

    По умолчанию

    Использую стандартный регулятор, коэффициенты расчитаны.
    Все работает, но из- за предельной чувствительности клапана происходит его зависание.
    Отслеживаю зависание по определенной величине ошибки и набрасываю, опытным путем полученную, величину управляющего воздействия.
    Вот собственно и всё.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Как добиться того, чтобы после верхней точки синусоиды после перерегулирования воздействие не только переставало расти, но и наоборот немного снижалось..
    ИМХО может помочь любой из 2 методов:
    1. Увеличение Ти
    2. Увеличение Тд.
    Для регулирования температуры Тд может быть очень полезно.
    А потом ещё и Кп увеличить (Хп уменьшить)
    Последний раз редактировалось rwg; 31.05.2016 в 16:58.

Похожие темы

  1. И снова почти док
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 14:50
  2. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  3. и снова 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 07:22
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •