Тема: плк-150: 4-20ма и термпосопротивление

  1. #1

    По умолчанию плк-150: 4-20ма и термпосопротивление

    добрый день!

    на объекте столкнулись с проблемой: на плк150-220.и-м подключены 4 дискретных входа, аналоговый вход 4-20ма (ai1, по 2-хпроводной схеме с внешним источником питания БП-04Б.Д2.24) от датчика давления и темросопротивление дтс125-50м (ai2). при включенном датчике давления показания температуры (измеряется температура в помещении) хаотически скачут на 5-7 градусов.

    промежуточные этапы попыток решения (ушло две недели) пропущу, в итоге пришли к такому тесту:
    от контроллера отключены все дискреты и Rs485 - оставлены только Ai1 (давление 4-20ма) и Ai2 (температура). программа - только опрос входов. датчик давления специально демонтирован с трубопровода (для исключения возможных помех). показания температуры - скачут.

    следующий этап: вместо датчика температуры непосредственно на вход контроллера за ножки, без соединительных проводов, подключено сопротивление 50 ом. показания температуры - скачут.

    для исключения влияния эл. сети - эксперимент с подключением контроллера и блока питания (бп-04б.д2.24, питание датчика давления) от инвертора 220v в автомобиле (инвертор мощностью 70W подключен от прикуривателя, т.е. никакой электросети нет и в помине, наводок от электроборудования тоже - машина стояла, что называется, в поле). показания температуры - скачут.

    отсоединяем один из проводов (плюс контроллера) в цепи 4-20 ма датчика давления - показания температуры скачут. как только отсоединяем второй провод в цепи 4-20ма - показания температуры застывают как вкопанные на правильном значении. подсоединение любого из проводов - плюса или минуса - блока питания сразу приводит к хаотическим скачкам температуры.

    подключали другой блок питания (agp-24-1) - всё то же самое.
    подключали другой контроллер (тоже плк150-220.и-м) - всё то же самое.

    во всех описанных вариантах сигнал 4-20ма от датчика давления контроллер принимает абсолютно правильно - проблема только с температурой.

    ещё любопытно то, что при питании контроллера от инвертора и питании контроллера от сети броски температуры и её "среднее" отличались на 5 - 7 градусов. при питании от источника бесперебойного питания появлялся третий вариант "средней" температуры, только скачки имели меньшую амплитуду. при замене блока питания бп-04б.д2.24 на геолинковский "agp-24-1" появлялось четвертое "среднее" с ещё меньшей амплитудой, превышающей всё же 1*c. притом все эти 4 варианта имели мало общего с реальной температурой, отличаясь от неё на 10 - 20*с, причем в разных вариантах подключения питания температура была как выше, так и ниже реальной...

    честно говоря, уже не знаем что и думать...
    кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Последний раз редактировалось dani1978; 31.05.2009 в 02:39.

  2. #2

    По умолчанию

    На ПЛК подключение через DBGU? Попробуйте через ethernet. И, кстати какая верися прошивки контроллера?

  3. #3

    По умолчанию

    приведите, пожалуйста, схему всех соединений. очень интересно.

  4. #4

    По умолчанию


    Версия прошивки - 2.05.7
    ПЛК приобретены в апреле 2009 г.
    DBGU-порт не использовался, работа входов проверялась подключением ноутбука через ethernet.

    Интересно, что и МВА8 (тоже приобретен в апреле 2009) точно также ведет себя при подключении 4-20мА и сопротивления 50 ом (или термосопротивления) - смещаются и прыгают показания температуры.

    В настоящее время 4-20мА подключено на контроллер, термосопротивление - на МВА8, между ними связь по ModBus. Так работает нормально, без скачков, но очень хочется узнать, в чем же причина невозможности подключения 4-20 и термосопротивления к одному устройству.

    В параметрах термосопротивления для задавали разные характеристики (думали, может, сбита калибровка) - на скачки температуры это не влияет.
    Последний раз редактировалось dani1978; 31.05.2009 в 13:16.

  5. #5

    По умолчанию

    если есть возможность попробуйте подключить на температуру на 1 или 2 вход, а с ток на 3 или 4.
    суть эксперимента проверить влияние общей земли между датчиками.

  6. #6

    По умолчанию

    изначально датчик давления 4-20мА висел на Ai1, а термосопротивление дтс-125.50м (а потом и сопротивление 50 ом) было подключено к Ai4. было всё то же самое со скачками температуры.

    и совсем уж смущает зависимость амплитуды скачков и среднего значения (пусть и некорректного) температуры от типа источника питания как сетевого 220vac, так и питания датчика давления 24vdc.
    Последний раз редактировалось dani1978; 31.05.2009 в 17:50.

  7. #7

    По умолчанию

    воспроизвелось на одном из плк из 5 будем смотреть

  8. #8

    По умолчанию

    взаимное влияние каналов, настроенных на работу с разными датчиками происходит из-за недостаточной стабилизации сигнала после переключения мультиплексоров измерителя. это время нами рассчитано и проверено на разных сигналах. я не могу предположить, по какой причине в приборе у вас происходит накладка, либо из-за особенностей датчика давления (хотя непонятно каких, ток 20ма он и в африке такойже), либо из-за брака компонентов, либо из-за еще каких-то факторов или их одновременного стечения.
    как с этим бороться? первый, самый надежный путь -- это тот, по которому вы пошли, разделив измерения по разным приборам.
    второй способ состоит в том, чтобы перетянуть переходные процессы в мультиплексорах на неважные каналы измерения. т.е. подключить датчик 4..20ма ко входу 1, тс подключить ко входу 3, а к входам 2 и4 подключить резисторы например 100 ом. тогда переходные процессы в мультиплексорах попадут на неважные значения входов 2 и 4, а вход 3 будет работать корректно. конечно второй способ далеко не гарантирует результат (я бы оценил вероятность положительного результата в 50%), но если остались силы на эксперименты -- то попробуйте.
    Последний раз редактировалось Kirill; 02.06.2009 в 10:25.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Такая же проблема, только у меня 4 датчика температуры на ПЛК 150 ИМ. Получается ПЛК на кирпич и вторым прихлопнуть?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.