Добрый день.

Не нашел на форуме ответа на свой вопрос, поэтому решил его озвучить.

У меня сейчас в работе два проекта.

В первом участвуют СП270+ПЛК110-60. Соединены через порт PLC и разъем Debug-RS232. Мастер - панель, Modbus RTU, скорость 115200.
Во втором СП310+ПЛК110-60[M02]. Соединены через порт PLC и RS485-1. Мастер опять же панель, Modbus RTU, скорость 115200.

В определенный момент отладки второго проекта, связь между панелью и ПЛК стала случайным образом отваливаться. Сначала это проявляется в "подвисании" индикации быстроменяющейся переменной, затем идет сообщение о потере связи, потом снова связь восстанавливается. Проблема пропадает при уменьшении скорости до 9600. При этом первый проект, примерно с такой же загруженностью экранов, такой болячкой не страдает.

Может кто сталкивался в своей практике с подобным поведением? Чем объяснить, что более новые модели панели и ПЛК так сильно потеряли в скорости передачи данных. Я понимаю, что в одном случае связь идет по RS232, во втором по RS485 - это обусловлено занятостью обеих линий RS485-го в первом проекте и невозможностью подключиться к разъему RS232-Debug во втором. Но разве это должно так критично влиять на качество связи?