Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: ПР200 + 50М= "шорох" дискретного выхода

  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    если 4000ом -100%,то 50 это около 8% .При 100гр это 8 градусов ,какие пару градусов ,ну если это конечно не средняя по больнице температура ....
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    это понятно, в моей задаче надо показать системе, что температурные условия сложились -1, или не сложились-0. А конкретнее- от+2 и больше это 1, ниже +2 это 0. Проверил насколько это возможно в квартире, показание на дисплее совпадает с показанием "эталонного" ртутного термометра. С одной задачей справился, теперь хочу уставку научиться задавать через ЧМИ ПР200. Штудирую форум
    Последний раз редактировалось Moiseev_Alexandr; 28.04.2016 в 15:40.