Показано с 1 по 7 из 7

Тема: шим 10 гц на выходе ПЛК100 под мастер плк

  1. #1

    По умолчанию шим 10 гц на выходе ПЛК100 под мастер плк

    Пытаюсь получить ШИМ на выходе ПЛК100 под мастерплк.

    Взял пульсатор в отдельный объект задал ему период выполнения 10мс.
    При 5гц шим (0.1 на 0.1) отщелкивает раз пять, потом пауза и далее еще 5 и тд.
    При этом показывает частоту опроса блока 109 мс. частоту опроса общую - 1014 мс.
    При 10 гц совсем затыкается и беспорядочно редко щелкает.

    Может кто побеждал такую проблему?
    Спасибо.


    ПС
    В доках к контролеру упоминаются подмодуль ШИМ и подмодуль гернератор которые работают на аппаратном уровне контролера- как до них добраться под мастер плк?
    Последний раз редактировалось Oak; 25.04.2016 в 14:20.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Щёлкает? Это Вы ШИМ пытаетесь на релейных выходах поиметь?!

    Я впечатлён, весьма впечатлён!

  3. #3

    По умолчанию

    Выходы возможно имеются ввиду транзисторные.
    Попробуйте включить архивацию в контроллере (в настройках контроллера), и включить архивацию выхода пульсатора - с каким шагом будут архивироваться изменения.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Да на реле . Такой контролер достался. Из того что нашел про реле, используемые в овене - могут работать на такой частоте и ресурса под задачу лет на 10-15 хватит.

    Архив включал. Системы в нем не заметил
    Фрагмент архива при опросе блока 10мс.

    11:30:35.829 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:34.759 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:33.765 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:32.732 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:31.702 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:30.712 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:29.680 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:28.650 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:27.660 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:26.650 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:25.640 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:22.590 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:21.540 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:20.570 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:19.529 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:18.489 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:17.499 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:16.439 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:15.456 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:14.426 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:13.416 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:12.376 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:11.356 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:10.366 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:07.306 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:06.266 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:05.286 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:04.256 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:03.216 25/04/16 Норма Вкл
    11:30:02.225 25/04/16 Норма Выкл
    11:30:00.275 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:31.831 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:28.751 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:27.761 25/04/16 Норма Вкл
    11:29:26.711 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:15.427 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:14.387 25/04/16 Норма Вкл
    11:29:13.347 25/04/16 Норма Выкл
    11:29:12.367 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:47.790 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:46.750 25/04/16 Норма Выкл
    11:28:45.748 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:44.708 25/04/16 Норма Выкл
    11:28:43.668 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:42.628 25/04/16 Норма Выкл
    11:28:41.648 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:37.548 25/04/16 Норма Вкл
    11:28:36.508 25/04/16 Норма Выкл

  5. #5

    По умолчанию

    У вас видимо не включена архивация в контроллере - у вас данные с шагом в секунду.
    Но если у вас контроллер на реле, то никакие 50 мс вы из них сделать не сможете - это за границами скорости переключения реле.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Как включить архивацию в контролере? Для использования архивации в контролере нужна особая лицензия? Кажется при покупке скады архивацию в контролере как опцию не заказывали.

    Вроде нормальные реле переключаются менее чем за 5мс, а то и за единицы мс. например люди меряли:
    http://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D...5%D0%BB%D0%B5/


    Для моих целей красивый шим не нужен просто вкл выкл с этой частотой, но с соблюдением частоты.

  7. #7

    По умолчанию

    Архивация в контроллере включается на закладке "Настройки" отдельная лицензия не нужна - для ОВЕНов это входит в комплектацию.
    Но вам не имеет смысла это делать - вы не сможете добится ШИМ на таких скоростях на реле.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:35
  2. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 23:35
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  4. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •