Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Помогите с подбором терморегулятора

  1. #1

    По умолчанию Помогите с подбором терморегулятора

    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста чайнику в подборе терморегулятора в комплекте с термопарой. Задача довольно простая - открывать и закрывать паровой электромагнитный клапан (220 В) на входе в бак и показывать температуру в этом баке. Температура в баке варьируется в пределах 100 - 350 град, но лучше иметь запас, то есть пределы измерения 0 - 400. Среда не агрессивная. Нужно как можно более бюджетный вариант. Заранее спасибо. С уважением.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от secur Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста чайнику в подборе терморегулятора в комплекте с термопарой. Задача довольно простая - открывать и закрывать паровой электромагнитный клапан (220 В) на входе в бак и показывать температуру в этом баке. Температура в баке варьируется в пределах 100 - 350 град, но лучше иметь запас, то есть пределы измерения 0 - 400. Среда не агрессивная. Нужно как можно более бюджетный вариант. Заранее спасибо. С уважением.
    1). Терморегулятор: http://www.owen.ru/catalog/termoregu...rm500/opisanie

    2). Термопары: http://www.owen.ru/catalog/termoelek...opari/51814574

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Если можно, маленько уточните. Для чего Вам нужен нагрев в баке до 350 град.
    У нас котельная даёт максимум 8бар давления пара, это 170 градусов.
    А для 350 градусов нужно порядка 170бар (атмосфер), У Вас специализированный бак, рассчитанный на такое давление?
    Или Вы просто выбираете датчик с запасом?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если можно, маленько уточните. Для чего Вам нужен нагрев в баке до 350 град.
    У нас котельная даёт максимум 8бар давления пара, это 170 градусов.
    А для 350 градусов нужно порядка 170бар (атмосфер), У Вас специализированный бак, рассчитанный на такое давление?
    Или Вы просто выбираете датчик с запасом?
    Здравствуйте. Это экспериментальная установка, в баке давления вообще нет, туда для нагрева подается уже перегретый пар. Нужно дозировать его количество в зависимости от температуры.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Так если не будет давления, не будет и нагрева.
    Каков у Вас принцип теплообмена?
    Вы подаёте струю пара в воду как в бойлере? Тогда, если у Вас открытый бачок, в который Вы подайте струю пара и он проходя через воду выйдет в атмосферу, то КПД такой установки будет очень смешным.
    Или как то не так?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Так если не будет давления, не будет и нагрева.
    Каков у Вас принцип теплообмена?
    Вы подаёте струю пара в воду как в бойлере? Тогда, если у Вас открытый бачок, в который Вы подайте струю пара и он проходя через воду выйдет в атмосферу, то КПД такой установки будет очень смешным.
    Или как то не так?
    С уважением.
    Пар подается в один из отсеков бака дозированно, воды никакой нет, рабочая температура 150-200, но может достигать 350. Просто я условно назвал установку баком, хотя с обычным баком она имеет мало общего.
    С уважением.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Тогда пробуйте, что посоветовали выше. ТРМ 500 в принципе конечно предназначена для ТЭНов. С ними пробовал - нормально. По идее должна и с клапаном работать. Здесь есть ПИД регулятор. Но он нужен, если у Вас проходная система. То есть не просто догнали до нужной температуры, выключили и она держится. А расходуется на теплообмен. Если же нет расхода, то нужна другая ТРМ, которая работает без ПИДа. То есть клапан открылся, набралась температура - закрылся.
    Уточните задачу пожалуйста.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Тогда пробуйте, что посоветовали выше. ТРМ 500 в принципе конечно предназначена для ТЭНов. С ними пробовал - нормально. По идее должна и с клапаном работать. Здесь есть ПИД регулятор. Но он нужен, если у Вас проходная система. То есть не просто догнали до нужной температуры, выключили и она держится. А расходуется на теплообмен. Если же нет расхода, то нужна другая ТРМ, которая работает без ПИДа. То есть клапан открылся, набралась температура - закрылся.
    Уточните задачу пожалуйста.
    Именно ПИД не нужен, только включил-набрал температуру-выключил, инерция системы волнует не сильно. Обязательно нужна индикация температуры в реальном времени. Может какой прибор имеется попроще?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от secur Посмотреть сообщение
    Именно ПИД не нужен, только включил-набрал температуру-выключил, инерция системы волнует не сильно. Обязательно нужна индикация температуры в реальном времени. Может какой прибор имеется попроще?
    Внимательно почитайте про ТРМ-500.
    Он можен работать в позиционном (вкл-выкл, откр-закр) или ПИД режиме. Выбирается при настройке.
    Для maximov2009. Я, лично, с помощью данного регулятора управляю клапанами газовых горелок водогрейных котлов в позиционном (вкл\выкл) режиме. И ничего - всё прекрасно.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Тогда просто ТРМ1 с релейным выходом.
    Хотя посмотрел на сайте ТРМ 500 по цене чуть дешевле. И тоже может в режиме вкл/выкл по уставке.
    Посмотрите на сайте в разделе "измерители-регуляторы".
    На мой взгляд ТРМ1 чуть проще в настройках и управлении. Хотя может просто дело привычки.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  3. Помогите с подбором термопары
    от Андрей348 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 20:26
  4. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:35
  5. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 18:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •