Тема: RS-485 Связь отваливается по ModBus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию RS-485 Связь отваливается по ModBus

    Пролема: ПЛК150 подключены по MODBUS RTU ПЧВ-2шт., ТРМ202-1шт., МЭ110-1шт., СИ 30-1шт., МДВВ-1шт. -это все по сети вместе работает. (19200, 8, 1, NoParity) ошибок нет.
    Но подключаю контроллер Emersson EXD-SH1 в эту сеть - он не обнаруживается в сети-ошибка 81. Тоже работает по RTU.
    Пишу проект для него отдельно (при этом оставляю его в общей сети с приборами), он его обнаруживает прекрасно. Потом попробовал подключить Emersson+ПЧВ. ПЧВ - есть связь, а Emersson - ошибка 81. Пробовал менять адрес у Е. на далекий от всех приборов, не помогает. Менял на 9600, тоже не помогает. Подскажите, что можно сделать?
    Вложения Вложения
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Похожие темы

  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. [ПЛК][МВ110-224.2АС] Связь по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:44
  3. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:22
  4. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:49
  5. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •