Страница 86 из 131 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну явно же просматривается что проект создан в версии не меньше 3.5.17, конечно в своей среде не откроете
    Я это понимаю, по другому спрошу, существует ли инстукция по соединению СПК107 2013г. с Masterscadа, в которой окно с галочками, настройками соответствует моему?

  2. #852
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Я это понимаю, по другому спрошу, существует ли инстукция по соединению СПК107 2013г. с Masterscadа, в которой окно с галочками, настройками соответствует моему?
    Добрый день.
    Вот наиболее близкая к вашей прошивке инструкция:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf

    Версии компонентов Ethernet и Modbus TCP Slave Device выбирайте самые новые из тех, которые у вас доступны.

  3. #853

    По умолчанию

    Спасибо, буду изучать, а подскажите пожалуйста, в 3.5 это обязательное условие соотношение переменных (входов/выходов) в 2.3 была возможность создать структуру, и в ФБ запихивать переменные уходящие/приходящие со скады (понятное дело с правильным заполнением списка (без наложения одних на другие).

    Без-имени-13.jpgБез-имени-15.jpg

    В данной версии возможен такой вариант?
    Последний раз редактировалось Vitorgan; 29.07.2022 в 16:41.

  4. #854
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Спасибо, буду изучать, а подскажите пожалуйста, в 3.5 это обязательное условие соотношение переменных (входов/выходов) в 2.3 была возможность создать структуру, и в ФБ запихивать переменные уходящие/приходящие со скады (понятное дело с правильным заполнением списка (без наложения одних на другие).

    Без-имени-13.jpgБез-имени-15.jpg

    В данной версии возможен такой вариант?
    Наиболее близкий с точки зрения функциональности к 2.3 вариант - использование библиотеки Modbus Slave.
    Посмотрите здесь п. 7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf

    Можно дополнительно посмотреть видео:
    https://youtu.be/3eGtH3U_EN4

    На вход pBuffer блока MB_SLAVE можно передать указатель на структуру.

  5. #855

    По умолчанию

    Отлично) по видео становиться все понятно, а еще вопрос, если я работаю через USB B на СПК107, он же как TCP идет, получается другая библиотека нужна?

  6. #856
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Отлично) по видео становиться все понятно, а еще вопрос, если я работаю через USB B на СПК107, он же как TCP идет, получается другая библиотека нужна?
    А как вы планировали USB B использовать?
    К чему вы подключаете так СПК и зачем, какая длина кабеля?

  7. #857

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А как вы планировали USB B использовать?
    К чему вы подключаете так СПК и зачем, какая длина кабеля?
    Да это не рабочий объект, на рабочих только плк 110,160 .
    Хочется некоторые вещи, где эмуляция не прокатит, отработать не в полевых условиях, а для домашних нужд давным давно был приобретён данный СПК, вот и хочется его использовать вместо ПЛК, так как отдавать пол сотни деревянных для отладки в домашних условиях не хочется.
    А по usb я им соединяюсь с ПК или ноутбуком

  8. #858

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Отлично) по видео становиться все понятно, а еще вопрос, если я работаю через USB B на СПК107, он же как TCP идет, получается другая библиотека нужна?
    А если использовать библиотеку я привязан к WORD? Или же могу массив 4 байтовых переменных сделать?

  9. #859
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    А если использовать библиотеку я привязан к WORD? Или же могу массив 4 байтовых переменных сделать?
    На вход pBuffer можно передать указатель на что угодно.

    Что касается TCP - в понедельник утром я отправлю вам на почту, указанную при регистрации на форуме, аналогичную библиотеку для Modbus TCP.

  10. #860

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На вход pBuffer можно передать указатель на что угодно.

    Что касается TCP - в понедельник утром я отправлю вам на почту, указанную при регистрации на форуме, аналогичную библиотеку для Modbus TCP.
    Буду ждать, спасибо большое!

Страница 86 из 131 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •