Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #801
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    https://fex.net/ru/s/tcrdknc Ну с регистрами хранения норм, а с входными не норм
    У вас в слэйве всего 2 input-регистра, а опрашивать в панели вы пытаетесь 10.
    Настройте в панели двух регистров - тогда всё будет работать корректно.

  2. #802

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас в слэйве всего 2 input-регистра, а опрашивать в панели вы пытаетесь 10.
    Настройте в панели двух регистров - тогда всё будет работать корректно.
    Так я же 10 сделал только после того как 2 не получилось. Так стоп, а почему при смене адреса входных регистров с %QW0 на %QW2 у меня не работало? Я пробовал опрашивать 3х2-3х4 регистры. Я ж говорил что множество вариантов пробовал.
    Так вот значит в чем беда, в КДС2.3 хоть и не существующие регистры опрашивай, он из них существующие покажет а остальные нет. А тут и не говорит об ошибке никакой.
    Спасибо за помощь!!! Большущее!

  3. #803

    По умолчанию

    Всех приветствую. При вводе в переменную типа Риал ввожу значение 12.04 отображает в программе 12. А пид регулятор только Риал принимает. Хотелось бы до сотых повысить точность, можно такого добиться.
    И еще вопрос по PFW регистрам в панели в них как писать и с них считывать. Потому что например Уставку на панели задать. Наверное тоже копированием регистров.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 26.05.2022 в 11:53.

  4. #804
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. При вводе в переменную типа Риал ввожу значение 12.04 отображает в программе 12. А пид регулятор только Риал принимает. Хотелось бы до сотых повысить точность, можно такого добиться.
    И еще вопрос по PFW регистрам в панели в них как писать и с них считывать. Потому что например Уставку на панели задать. Наверное тоже копированием регистров.
    в розовое поле, где отображается просто 12 ткните ЛКМ на треугольник, что там показывает?

    ЗЫ и да, начните читать хоть немного документацию и пользоваться подсказками, например нажмите на кружок с буквой i на скрине, он приведет Вас к нужному месту Вашего вопроса owen.png
    Последний раз редактировалось capzap; 26.05.2022 в 12:14.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    в розовое поле, где отображается просто 12 ткните ЛКМ на треугольник, что там показывает?

    ЗЫ и да, начните читать хоть немного документацию и пользоваться подсказками, например нажмите на кружок с буквой i на скрине, он приведет Вас к нужному месту Вашего вопроса owen.png
    Я очень извиняюсь. И благодарю.

  6. #806
    Пользователь
    Регистрация
    26.05.2022
    Адрес
    Ковыктинское ГКМ
    Сообщений
    6

    По умолчанию Проблемы с MODBUS

    Добрый день.
    Есть СПК 110, Создаю проект "стандартный" проект в CodeSys v 3.5 sp5 patch 5. Подключение к ПЛК происходит без проблем, добавляю MODBUS, Modbus Master, COM Port - возникает ошибка 1.jpg "[ERROR] Без имени2: Modbus_Master_COM_Port [Device: Modbus_COM]: C0046: Идентификатор 'IoDrvModbus.IoDrvModbusComPort' не задан" . Версия таргет-файла 3.5.4.26 . Помогите разобраться с проблемой.

  7. #807
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gazpromITR Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть СПК 110, Создаю проект "стандартный" проект в CodeSys v 3.5 sp5 patch 5. Подключение к ПЛК происходит без проблем, добавляю MODBUS, Modbus Master, COM Port - возникает ошибка 1.jpg "[ERROR] Без имени2: Modbus_Master_COM_Port [Device: Modbus_COM]: C0046: Идентификатор 'IoDrvModbus.IoDrvModbusComPort' не задан" . Версия таргет-файла 3.5.4.26 . Помогите разобраться с проблемой.
    Добрый день.
    Выложите скриншоты вкладки Информация (ее видно на вашем скриншоте справа вверху) и менеджера библиотек.

  8. #808
    Пользователь
    Регистрация
    26.05.2022
    Адрес
    Ковыктинское ГКМ
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите скриншоты вкладки Информация (ее видно на вашем скриншоте справа вверху) и менеджера библиотек.
    Вкладка "Информация" : 2.jpg

  9. #809
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gazpromITR Посмотреть сообщение
    Вкладка "Информация" : 2.jpg
    ПКМ на каждый компонент Modbus в дереве проекта - Обновить устройство - выбрать подходящую версию.

    Как понять, какая версия подходящая - см. Приложение А (стр. 191), столбец 3.5.4.30:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.0.pdf

  10. #810
    Пользователь
    Регистрация
    26.05.2022
    Адрес
    Ковыктинское ГКМ
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ПКМ на каждый компонент Modbus в дереве проекта - Обновить устройство - выбрать подходящую версию.

    Как понять, какая версия подходящая - см. Приложение А (стр. 191), столбец 3.5.4.30:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.0.pdf
    Не нашел "выбрать подходящую версию" 3.jpg

Страница 81 из 131 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •