Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #791

  2. #792

    По умолчанию

    Screen1.jpgScreen2.jpg Записал в контроллер число функцией 4х, в контроллере просто прямая связь и выход назад чтоб панель прочитала функцией 3х

  3. #793
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Screen1.jpgScreen2.jpg Записал в контроллер число функцией 4х, в контроллере просто прямая связь и выход назад чтоб панель прочитала функцией 3х
    4x и 3x - это не функции, а области памяти Modbus.
    Подробнее здесь в п. 1.1.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf

    Если нужно, чтобы панель прочитала то, что записала - используйте 4x.

  4. #794

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    4x и 3x - это не функции, а области памяти Modbus.
    Подробнее здесь в п. 1.1.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf

    Если нужно, чтобы панель прочитала то, что записала - используйте 4x.
    В соотнесении контроллера Регистры временного хранения и входные регистры это одно и тоже получается?

  5. #795
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    В соотнесении контроллера Регистры временного хранения и входные регистры это одно и тоже получается?
    Нет, это разные области памяти.

    Регистры временного хранения - это то, что в спецификации Modbus называется holding registers (доступны для чтения и записи).
    Входные регистры - это то, что в спецификации Modbus называется input registers (доступны только для чтения).

  6. #796

    По умолчанию

    Всем здравствуйте. Не могу понять чем или как эти регистры прочитать панелью?Screen1.jpg
    Именно биты, индикаторами на панели. Уже столько вариантов перепробовал

  7. #797
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте. Не могу понять чем или как эти регистры прочитать панелью?Screen1.jpg
    Именно биты, индикаторами на панели. Уже столько вариантов перепробовал
    Добрый день.
    Индикаторы не поддерживают чтение input-регистров (3x).
    Поэтому нужно действовать так: использовать функциональную область с действием Копировать регистр или Копировать группу регистров, чтобы считать значения этих регистров в памяти панели
    (например, 3x0 --- >PSW300).
    Далее к индикаторам привязывать биты памяти панели - PSW300.0, PW300.1 и т.д.

  8. #798

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Индикаторы не поддерживают чтение input-регистров (3x).
    Поэтому нужно действовать так: использовать функциональную область с действием Копировать регистр или Копировать группу регистров, чтобы считать значения этих регистров в памяти панели
    (например, 3x0 --- >PSW300).
    Далее к индикаторам привязывать биты памяти панели - PSW300.0, PW300.1 и т.д.
    Скопировал сразу десяток с нуля по 10 и ни один не читается, точно беды нет с чтением? screen3.jpg

  9. #799
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Скопировал сразу десяток с нуля по 10 и ни один не читается, точно беды нет с чтением? screen3.jpg
    Беды точно нет.
    Выложите ваши проекты для ПЛК и СП - посмотрим, в чем у вас проблема.

  10. #800

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Беды точно нет.
    Выложите ваши проекты для ПЛК и СП - посмотрим, в чем у вас проблема.
    https://fex.net/ru/s/tcrdknc Ну с регистрами хранения норм, а с входными не норм

Страница 80 из 131 ПерваяПервая ... 3070787980818290130 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •