    Всем здравствуйте. В известной инструкции на странице 42 https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v2.2.pdf не могу понять, как считать word- переменные-с ПЛК210 . В инструкции сказано, что в одном устройстве разные переменные должны быть под одним регистром, но у меня не получается так считать. Записывается понятно, но считать никак.Снимок.JPG

  2. #552
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.
    В примере регистры только для чтения - в регионе INPUT (это видно на скриншотах в документе), а доступные для записи - в HOLDING.
    У вас же они вообще все в HOLDING.
    Адресация регионов независимая (это разные области Modbus), поэтому адреса могут пересекаться - это нормально.

  3. #553

    По умолчанию

    Добрый день, если я реализовываю обмен с несколькими устройствами через библиотеку CAA SerialCom, правильно ли вызывать несколько копий одного ФБ обмена с разными устройствами? Система сама выстроит очередь обмена или так нельзя делать и надо выстраивать очередь самому?
    Иными словами, есть у вас пример обмена с датчиком СЭТ-4ТМ, там реализован обмен с одним датчиком, а если я хочу добавить туда ещё датчиков?

  4. #554
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Добрый день, если я реализовываю обмен с несколькими устройствами через библиотеку CAA SerialCom, правильно ли вызывать несколько копий одного ФБ обмена с разными устройствами? Система сама выстроит очередь обмена или так нельзя делать и надо выстраивать очередь самому?
    Иными словами, есть у вас пример обмена с датчиком СЭТ-4ТМ, там реализован обмен с одним датчиком, а если я хочу добавить туда ещё датчиков?
    Добрый день.
    Очередь надо выстраивать самому.

  5. #555
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2020
    Адрес
    МО, пгт. Менделеево
    Сообщений
    14

    По умолчанию Ошибка библиотеки OwenNet

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Пожалуйста, выложите ваш проект, на котором можно будет воспроизвести проблему.
    Достаточно кода опроса ТРМ - все остальное из проекта лучше убрать.
    При попытке записи ЦЕЛЫХ значений данных в ТРМ251 для Максимальной и минимальной мощности происходит ошибка №5, при этом значения с точкой записываются нормально. Проект и скриншот с ошибкой прикрепляю.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  6. #556

    По умолчанию

    Спасибо!!! Все заработало

  7. #557
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey1408 Посмотреть сообщение
    При попытке записи ЦЕЛЫХ значений данных в ТРМ251 для Максимальной и минимальной мощности происходит ошибка №5, при этом значения с точкой записываются нормально. Проект и скриншот с ошибкой прикрепляю.
    Проблема воспроизвелась.
    К сожалению, оперативно устранить ее не получится.
    Насколько критична для вас невозможность записи значения этих параметров без дробной части?
    Уточните, пожалуйста, какие параметры (кроме 'p.min') вынуждают вас использовать протокол ОВЕН вместо Modbus.

  8. #558
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Проблема воспроизвелась.
    К сожалению, оперативно устранить ее не получится.
    Насколько критична для вас невозможность записи значения этих параметров без дробной части?
    Уточните, пожалуйста, какие параметры (кроме 'p.min') вынуждают вас использовать протокол ОВЕН вместо Modbus.
    не думаю что это на уровне протокола происходит, в трм202 нельзя записать целочисленные в уставку меньше 10, тоже необходим хотя бы один знак после запятой по протоколу модбас
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #559
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не думаю что это на уровне протокола происходит, в трм202 нельзя записать целочисленные в уставку меньше 10, тоже необходим хотя бы один знак после запятой по протоколу модбас
    Отладочной утилитой для протокола ОВЕН у нас это получилось.

  10. #560
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Отладочной утилитой для протокола ОВЕН у нас это получилось.
    ну, всмысле, по модбасу занесение целочисленных записываются?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 56 из 130 ПерваяПервая ... 646545556575866106 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •