Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #601
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    естественно более 125 ...( 64фанкрйла Х 32 регистра= 2048 как минимум...)
    так по спецификации в посылке указывается сколько байт передать owen.png(N), максимальное значение у типа данных байт 255, поэтому принято передавать не больше 125 регистров, которые в байтах равны 250-и
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #602

    По умолчанию

    так мне более 2х байт за раз не нужно..и не пытаюсь даже..

  3. #603

  4. #604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В OwenCommunication нет ФБ с таким названием.

    все по вашему уроку)) https://youtu.be/mxEESSRKGpU?list=LL


    так чего делать то..?

    овенком.png

    или я чегото не понимаю..
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 02.06.2021 в 17:03.

  5. #605
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    все по вашему уроку)) https://youtu.be/mxEESSRKGpU?list=LL


    так чего делать то..?
    Для начала можно провести тест со стандартными компонентами Modbus, добавляемыми через дерево проекта.

  6. #606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для начала можно провести тест со стандартными компонентами Modbus, добавляемыми через дерево проекта.
    Доброго дня Евгений,попробовал стандартными компонентами Modbus, добавляемыми через дерево проекта....даже прочитать не удается...ОшибкаОбмена.png

  7. #607
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Unit-ID = 255 ? Точно в документации именно так описывается
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #608
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Доброго дня Евгений,попробовал стандартными компонентами Modbus, добавляемыми через дерево проекта....даже прочитать не удается...ОшибкаОбмена.png
    Теперь попробуйте опросить ваш прибор с ПК каким-нибудь Modbus TCP Master'ом (например, MasterOPC Universal Modbus Server).

  9. #609

    По умолчанию

    пробовал...TIK Modscan и читает и пишет без проблем

  10. #610

Страница 61 из 130 ПерваяПервая ... 1151596061626371111 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •