Страница 87 из 130 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1291

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #861

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение

    Что касается TCP - в понедельник утром я отправлю вам на почту
    Евгений, все получилось, все работает! Еще раз спасибо.
    Для общего развития, не подскажите почему адрес первого тега DWORD в OPC начинается не с 0 а с 2, опытным путем понял что адресация сдвинута ровно на один Dword, просто понимать почему так происходит

  2. #862
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Евгений, все получилось, все работает! Еще раз спасибо.
    Для общего развития, не подскажите почему адрес первого тега DWORD в OPC начинается не с 0 а с 2, опытным путем понял что адресация сдвинута ровно на один Dword, просто понимать почему так происходит
    Покажите свою структуру и настройки OPC.

  3. #863

    По умолчанию

    Без-имени-8.jpgБез-имени-6.jpgБез-имени-2.jpgБез-имени-4.jpg

    В опс первый тег с адреса 2 начинается, тогда все ок

    а в 0 адресе вот такое значение Без-имени-10.jpg

  4. #864
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Это не структура, это функциональный блок. Под него память распределяется особым образом.
    Используйте именно структуру - тогда сдвигов не будет.
    См. здесь п. 1.1 (и отдельно обратите внимание на 1.1.4):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf

  5. #865

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это не структура, это функциональный блок. Под него память распределяется особым образом.
    Используйте именно структуру - тогда сдвигов не будет.
    См. здесь п. 1.1 (и отдельно обратите внимание на 1.1.4):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
    Вот так бывает, ошибка привела к пониманию как распределяется память, интересный pdf. Спасибо, все заработало как надо

  6. #866

    По умолчанию

    Добрый день. Установил версию CODESYS V3.5 SP17 patch3. При добавлении устройства МВ110-24.8АС отсутствует в настройках вкладка "Общее", где задается адрес опрашиваемого устройства. Подскажите, как это поправить.
    В версии SP14 все работает. Вкладка есть.

  7. #867
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Хайретдинов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Установил версию CODESYS V3.5 SP17 patch3. При добавлении устройства МВ110-24.8АС отсутствует в настройках вкладка "Общее", где задается адрес опрашиваемого устройства. Подскажите, как это поправить.
    В версии SP14 все работает. Вкладка есть.
    Добрый день.
    У вас V3.5 SP17 Patch 3 установился без плагинов.
    Переустановите его, проконтролировав, что выбран режим полной установки (Complete).
    Для установки запускайте .exe (не .msi) от имени администратора. В момент установки должно быть доступно подключение к интернету.

  8. #868

    По умолчанию

    Добрый день. Может ли ПЛК200-02 с подключенным к нему энкодером выдавать не только количество импульсов, а еще и частоту? Необходимо для расчета положения и скорости.

  9. #869
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Хайретдинов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может ли ПЛК200-02 с подключенным к нему энкодером выдавать не только количество импульсов, а еще и частоту? Необходимо для расчета положения и скорости.
    Добрый день.
    Частоту вы можете рассчитать в своем коде.

  10. #870

    По умолчанию

    Быстрые дискретные входы (FDI) также могут работать в дополнительных режимах:
    • обработка сигналов энкодера (до 45 кГц);
    измерение частоты (сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 95 кГц);
    • подсчет количества импульсов (до 95 кГц).

Страница 87 из 130 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •