Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
1) забавно читается, что к недостаткам относится навыки программирования и знание работы интерфейсов
2) по поводуна этот протокол распространяются те же правила, нумерация адресов слейвов помещается в размерность байта, так что ограничение имеется, да и с мастерами тоже, всё зависит сколько клиентов может одновременно подключиться к слейву
capzap, Вы прекрасно знаете что большинство "программистов" это электронщики, КИПовцы и выходцы из других сфер. Многие о протоколах мало чего знают, еще больше не понимают как это работает на низком уровне. Вот поэтому мы стремимся упростить и работу с контроллерами. Это поможет нам привлекать людей разного уровня подготовки с разными знаниями. Возможно этот человек не понимает в протоколах, но отличный технолог. Для него глубокие познания в программировании не так важны и писать обмен на ассемблере ему не надо.. ) С помощью шаблонов он за 2 минуты осилит всю конфигурацию и дальше будет рисовать в CFC.

По второму замечанию акцент делался на то, что в RTU есть физические ограничения самой линии RS. Т.е. если надо подключить более 32 устройств нужен повторитель интерфейса. В TCP такого ограничения нет. Но верхний потолок действительно есть и он равен 255. При этом CODESYS крайние адреса 254, 255 не дает использовать. 0-адрес широковещательной рассылки.

Евгений в заслуженном отпуске. Когда появится, внесем уточнения.