Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #181
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Спасибо! Вроде заработало.
    Я еще здесь писал: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post252786
    пока ответа нет. Может сможете подсказать?
    Если у вас был выбран мастер версии 3.5.7.0 - то там галочка Автореконнект не работает. Попробуйте с 3.5.5.0 - проблема должна исчезнуть.

  2. #182
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Я пытаюсь это сделать, а программа все равно ставит 3.5.7.0. Что не так?

    Нашел, где смотреть текущую версию.

  3. #183
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Я пытаюсь это сделать, а программа все равно ставит 3.5.7.0. Что не так?

    Нашел, где смотреть текущую версию.
    Я не понял, у вас получилось изменить версию?
    Если нет - покажите в скриншотах, как вы это делаете.

  4. #184

    По умолчанию

    Здравствуйте! Вопрос по ОРС.
    На прошлой неделе я тестировал подключение CODESIS SP5 к МастерСКАДе. Взял программу из "первого старта", прописал в "Символьной конфигурации" две переменных и залил в Эмулятор.
    Настроил ОРС в МастерСКАДе по их демо примерам, и все срослось. Меняю в отладчике - вижу в СКАДе, и наоборот.
    cds_sp5_to_mast.png
    Потом выяснил, что SP5 устарел для встроенной визуализации, и проект контроллера написал под SP7.
    Сам контроллер уже уехал в шкафу к Заказчику, отлаживаю на эмуляторе.
    Пробую подключить через ОРС к СКАДе - не получается.
    Взял демо пример по ОРС - тоже не идет. МастерСкада не видит переменные из "Символьной конфигурации"
    cds_sp7_to_mast.png
    Полдня с бубном скакал, все что нашел - прочитал, ничего не выходит. Помогите, пожалуйста.

  5. #185

    По умолчанию

    Кстати, на последней картинке видно, что в символьной конфигурации параметр "Атрибут" не установлен. И никак он не устанавливается. (Но в первый раз я его и не трогал).

  6. #186
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    В эмуляции OPC вряд ли будет работать. Вообще, эмуляция - крайне примитивный инструмент, не стоит ее использовать.
    На прошлой неделе вы, видимо, запускали виртуальный контроллер и загружали в него проект - в этом случае все получится. Рекомендую вернуться к этому варианту.

  7. #187

    По умолчанию

    Спасибо!
    В проекте вместо СПК поставил виртуальный контроллер. На программу это никак не повлияло, не использую входов-выходов СПК. А в МастерСкаде появились все тэги. Можно отлаживать СКАДу без контроллера.
    SP7_to_mast_ok.png
    CODESYS SP7

  8. #188
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Разделил слейв устройства на разные порты. МВ110-8А на сом3, а ПР200 на сом4. С МВ110 связь не теряется, а вот с ПР минут через 5 начинает периодически пропадать, через минуту полный отвал. В начале данные передаются нормально. Модуль RS485 менял на другой, не помогло. Версия Modbus 3.5.5.0, пробовал 3.5.4.0- тоже самое.

    Ничего не перегружаешь, только делаешь "Онлайн-Сброс" опять какое то время работает.
    А может это происходить из-за СПК207 М04, а не М05?
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 20.07.2017 в 05:48.

  9. #189
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Разделил слейв устройства на разные порты. МВ110-8А на сом3, а ПР200 на сом4. С МВ110 связь не теряется, а вот с ПР минут через 5 начинает периодически пропадать, через минуту полный отвал. В начале данные передаются нормально. Модуль RS485 менял на другой, не помогло. Версия Modbus 3.5.5.0, пробовал 3.5.4.0- тоже самое.

    Ничего не перегружаешь, только делаешь "Онлайн-Сброс" опять какое то время работает.
    А может это происходить из-за СПК207 М04, а не М05?
    Выложите, пожалуйста, проекты (для СПК - архив проекта) на какой-нибудь файлообменник и напишите на support@owen.ru, приложив к письму ссылки на них.

    У М04 могли возникать ошибки при обмене, но "полного отвала" мы не наблюдали.

  10. #190
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Хорошо. У меня на столе СПК М04, а заказчику уезжает М05. Снял со шкафа и залил тот-же проект - 2 часа ни одного падения шины. Где то на форуме мне попалось сообщение об обмене М04 на М05. Какая процедура обмена?

Страница 19 из 130 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.