Страница 45 из 131 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #441

  2. #442

    По умолчанию

    turkish945 А ты наш шлейф физически проверял? Что будет если наплевать на него и подключить датчик на кусок витой пары, например?
    Сразу тогда будет понятно про железо или софт

  3. #443

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    turkish945 А ты наш шлейф физически проверял? Что будет если наплевать на него и подключить датчик на кусок витой пары, например?
    Сразу тогда будет понятно про железо или софт
    еше не проверял, вот как раз сегодня хочу проверить, у меня куски КИПЭВ остались.

  4. #444

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Попробуйте в узле LeftSide переключить бит управления подтяжкой RS-485.
    2. Выложите ваш проект, пожалуйста.
    подтяжку попробовал - не помогло. Попробую шлейф заменить, если не поможет - выложу проект.

  5. #445

    По умолчанию

    Все, нашел проблему. Это мой косяк

    Решил проверить шлейф и обнаружил, что одно из устройств, которое на нем висит - не подключено, соответственно в этом месте линия разорвана, соединил - заработало.

    Но теперь не считывается значение. Возможно я что-то не так делаю - первый раз RS485 без шаблонов настраиваю...

    В докуме к устройству написано:
    Прибор поддерживает выполнение функций ModBus:
    03 – чтение значений из нескольких регистров хранения;
    06 – запись значения в один регистр хранения.

    и далее табличка, в которой для параметра "измеренное значение температуры" указан номер первого регистра hex 0х0102.
    У слейва настроил канал:
    5.png

    почему-то выдает значение 0. Температура при этом точно не 0
    Да и через конфигуратор смотрел, там все нормально отображается....

  6. #446

  7. #447

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите, пожалуйста, скриншот, на котором это будет видно.
    7.png
    вроде все видно

  8. #448

  9. #449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Внизу справа - настройка Всегда обновлять переменные - надо поставить Вкл. 2 (в задаче цикла шины).
    да, теперь работает, спасибо!

    а в чем суть этой настройки? И где этот цикл шины? В конфигураторе задач я такой не нашел...

    И еще вопрос: как определить, что произошло считывание? Там температура считывается значением х100, мне надо его поделить на 100 соответственно. Если я буду это делать по xDone слейва, будет как надо работать? То есть xDone = true только один цикл?

  10. #450
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    а в чем суть этой настройки? И где этот цикл шины? В конфигураторе задач я такой не нашел...
    См. п. 4 здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf

    И еще вопрос: как определить, что произошло считывание? Там температура считывается значением х100, мне надо его поделить на 100 соответственно. Если я буду это делать по xDone слейва, будет как надо работать? То есть xDone = true только один цикл?
    Проще это делать в цикле, а не по каким-то условиям.
    Это совершенно не ресурсоемкая операция, и нет смысла на ней экономить.

Страница 45 из 131 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •