Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #431

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Что именно не выходит и в чем это проявляется?
    Выложите скриншоты со всеми настройками, пожалуйста.
    да собственно и выкладывать нечего, все стандартно..... com-порт, настройки проверены, другой девайс, ПЧВ1, подключенный по шаблону, справно работает.... в случае с ТРМ2 шаблона не имею и пытаюсь подключить как: "Modbus Slave com port" из библиотеки 3S с добавлением в шаблон соответствующих каналов для опроса переменных. при компиляции ошибок не выдает. при запуске на выполнение, состояние ТРМ202: - "не запущено" в том случае если каналы не добавлены, и с каналами: - "ошибка шины"..... других путей пока я не знаю....

  2. #432
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    да собственно и выкладывать нечего, все стандартно..... com-порт, настройки проверены, другой девайс, ПЧВ1, подключенный по шаблону, справно работает.... в случае с ТРМ2 шаблона не имею и пытаюсь подключить как: "Modbus Slave com port" из библиотеки 3S с добавлением в шаблон соответствующих каналов для опроса переменных. при компиляции ошибок не выдает. при запуске на выполнение, состояние ТРМ202: - "не запущено" в том случае если каналы не добавлены, и с каналами: - "ошибка шины"..... других путей пока я не знаю....
    Нужно выложить:

    1. Скриншот с настройками COM-порта
    2. Скриншот с настроками каналов опроса

    В ТРМ выбран протокол Modbus? (по умолчанию там используется протокол ОВЕН)

  3. #433

    По умолчанию

    Снимок экрана 2020-06-25 в 00.55.37.pngСнимок экрана 2020-06-25 в 00.57.12.png
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Нужно выложить:

    1. Скриншот с настройками COM-порта
    2. Скриншот с настроками каналов опроса

    В ТРМ выбран протокол Modbus? (по умолчанию там используется протокол ОВЕН)
    да, в ТРМ202 протокол Modbus RTU

  4. #434

  5. #435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. ТРМ202 не может работать с 1 стоп битом по Modbus RTU:

    24-06-2020 21-08-23.png

    2. Нельзя считать "половинку" float - надо указать Длина = 2.
    спасибо, поправлю

  6. #436

    По умолчанию

    Всем добра!

    ПЛК210, подключены к нему по rs485 два датчика: ПВТ10 и ПВТ100, но он их почему-то не видит... Через АС4 с компа вижу нормально, вот скрин из конфигуратора ПВТ100:
    1.png

    Настройки в проекте.
    порт rs485 (второй):
    2.png

    modbus master:
    4.png

    modbus slave:
    3.png

    канал modbus slave:
    5.png

    Во время выполнения пишет "шина не запущена" и выдает ошибку каждую секунду по таймауту:
    6.png

    что я делаю не так?

  7. #437
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    По скриншотам - все настроено корректно.

    1. Вы перезагружали ПВТ после изменения настроек?
    2. Какой цикл задачи у MainTask?
    3. Проверьте физический уровень, пожалуйста - к тому ли порту ПЛК подключили кабель, не перепутаны ли A и B и т.д.

  8. #438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    По скриншотам - все настроено корректно.

    1. Вы перезагружали ПВТ после изменения настроек?
    2. Какой цикл задачи у MainTask?
    3. Проверьте физический уровень, пожалуйста - к тому ли порту ПЛК подключили кабель, не перепутаны ли A и B и т.д.
    1. Уже не помню, перезагружал ли, но через конфигуратор же подключаюсь, он же ничем не отличается? Достаточно питание передернуть?
    2. Цикл maintask 20 мс.
    3. Проверю. Уже сам думаю на это....

  9. #439

  10. #440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    По скриншотам - все настроено корректно.

    1. Вы перезагружали ПВТ после изменения настроек?
    2. Какой цикл задачи у MainTask?
    3. Проверьте физический уровень, пожалуйста - к тому ли порту ПЛК подключили кабель, не перепутаны ли A и B и т.д.
    Перезагрузил, физику проверил - все правильно, попробовал даже со второго порта на первый перевесить - не помогло. Не подключается все равно

    Что делать?

Страница 44 из 130 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.