Страница 23 из 130 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1291

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #221

    По умолчанию

    Уже связался с поддержкой, буду пробовать привязку к маске

  2. #222
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fantom732 Посмотреть сообщение
    Уже связался с поддержкой, буду пробовать привязку к маске
    Еще вопрос - вы создавали проект с нуля или в существующем проекте обновили шаблон предыдущей версии до 3.5.4.12 с помощью команды Обновить устройство?

  3. #223

    По умолчанию

    Добрый день.
    Начал разбираться с обменом по ModBus (СПК110) по приведенному мануалу СПК. Протокол Modbus_v.1.1. Сразу возникли нестыковки.
    В мануале


    У меня в программе

  4. #224

  5. #225

    По умолчанию

    Через менеджер пакетов обновление не устанавливается? Там у меня пишет, что обновления не найдены. Only hand?

  6. #226
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Через менеджер пакетов обновление не устанавливается? Там у меня пишет, что обновления не найдены. Only hand?
    Да - только вручную, у нас нет своего сервера обновлений.

  7. #227

    По умолчанию

    В старых шаблонах был такой параметр для модуля MV110_8A как Stat, куда записывался код ошибки. Можно было спокойно использовать Имя_модуля.Stat.... и получить состояние.
    Сейчас в библиотеке Mx110 Assistant появился такой параметр MV_SENSOR_ERROR. Согласно документации, чтобы получить состояние канала
    1. Объявить в проекте переменную типа Mx110Assistant.MV_SENSOR_ERROR;
    2. Привязать эту переменную к каналу Код статуса нужного входа шаблона модуля;
    3. В программе вызвать нужную функцию библиотеки.
    Возникло 2 вопроса.
    1. Я привязываю переменную к КОНКРЕТНОМУ КАНАЛУ КОНКРЕТНОГО МОДУЛЯ. А как использовать ее на несколько каналов (другой модуль). Объявлять несколько переменных?
    2. Что за тип Enumeration of UNIT , указанный при привязке переменной к каналу Статуса измерения входа

  8. #228
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    В старых шаблонах был такой параметр для модуля MV110_8A как Stat, куда записывался код ошибки. Можно было спокойно использовать Имя_модуля.Stat.... и получить состояние.
    Сейчас в библиотеке Mx110 Assistant появился такой параметр MV_SENSOR_ERROR. Согласно документации, чтобы получить состояние канала


    Возникло 2 вопроса.
    1. Я привязываю переменную к КОНКРЕТНОМУ КАНАЛУ КОНКРЕТНОГО МОДУЛЯ. А как использовать ее на несколько каналов (другой модуль). Объявлять несколько переменных?
    2. Что за тип Enumeration of UNIT , указанный при привязке переменной к каналу Статуса измерения входа
    1. Да.
    2. Enumeration of UINT - это и есть MV_SENSOR_ERROR.

    Посмотрите видео (нужная часть - с 13:30):
    https://www.youtube.com/watch?v=0m5vbe7z6Ek

  9. #229

    По умолчанию

    Опять возникли проблемы с новым пакетом для модулей, со старыми все было хорошо.
    Суть в следующем, модуль МВ110-8А, опрос датчиков температуры (ОВЕН) PT1000. Через конфигуратор все видится, значения адекватные, в программе датчики видны, но значения отсутствуют.
    Изображения Изображения

  10. #230
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Опять возникли проблемы с новым пакетом для модулей, со старыми все было хорошо.
    Суть в следующем, модуль МВ110-8А, опрос датчиков температуры (ОВЕН) PT1000. Через конфигуратор все видится, значения адекватные, в программе датчики видны, но значения отсутствуют.
    Отправьте ваш проект на support@owen.ru, пожалуйста.
    Вы создавали его с нуля или редактировали существующий?

Страница 23 из 130 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •