    В Codesys 3.5 SP17 не работает галочка "Наложение входов и выходов" для Modbus TCP Slave?

    В 3.5 SP14 все работало (и там, и там были одни и те же значения, т.е. можно было читать и 3-й, и 4-й функциями). В 3.5 SP17 данные есть только в области входов, в области регистров хранения нули.

    В проекте для 3.5 SP17 даунгрейднул версию Modbus TCP до 3.5.14 - снова все заработало

  2. #912
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    В Codesys 3.5 SP17 не работает галочка "Наложение входов и выходов" для Modbus TCP Slave?

    В 3.5 SP14 все работало (и там, и там были одни и те же значения, т.е. можно было читать и 3-й, и 4-й функциями). В 3.5 SP17 данные есть только в области входов, в области регистров хранения нули.

    В проекте для 3.5 SP17 даунгрейднул версию Modbus TCP до 3.5.14 - снова все заработало
    Да, есть такой баг - еще не поправили.

    28-01-2023 18-50-32.png

  3. #913

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, есть такой баг - еще не поправили.

    28-01-2023 18-50-32.png
    Это закрытый баг-трекер? Хотелось бы поднять приоритет у данного бага

  4. #914

  5. #915

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    В Codesys 3.5 SP17 не работает галочка "Наложение входов и выходов" для Modbus TCP Slave?

    В 3.5 SP14 все работало (и там, и там были одни и те же значения, т.е. можно было читать и 3-й, и 4-й функциями). В 3.5 SP17 данные есть только в области входов, в области регистров хранения нули.

    В проекте для 3.5 SP17 даунгрейднул версию Modbus TCP до 3.5.14 - снова все заработало
    А я потратил два часа на перенос переменных из холдинг в инпуты, хотя можно было просто поставить галочку (если бы она работала)

  6. #916
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vozlov Посмотреть сообщение
    В Codesys 3.5 SP17 не работает галочка "Наложение входов и выходов" для Modbus TCP Slave?

    В 3.5 SP14 все работало (и там, и там были одни и те же значения, т.е. можно было читать и 3-й, и 4-й функциями). В 3.5 SP17 данные есть только в области входов, в области регистров хранения нули.

    В проекте для 3.5 SP17 даунгрейднул версию Modbus TCP до 3.5.14 - снова все заработало
    \
    Здравствуйте.
    Можно поинтересоваться, как вы даунгрейднули до Modbus TCP 3.5.14 ?

  7. #917
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как определить что в проекте используется шаблон а не стандартный слейв. Если вкладка соотнесение входов/выходов начинается с чего угодно, но не со слова ModbusGenericSerialSlave то это шаблон серии Mx110 ?
    Если говорить конкретно о наших шаблонах - то у нас, по-моему, элементарно по иконкам это понять.
    Если вопрос в целом - то я видел у другой компании шаблоны (созданные несколько по иному принципу по сравнению с нашими), у которых название вкладки начиналось с ModbusGenericSerialSlave.
    Отличить от стандартного слэйва можно было по содержимому вкладки Информация (поле Производитель и т.д.).

  8. #918

    По умолчанию

    Можно ли как-нибудь в стандартном ModbusTCP Slave Device 3.5.14.0 ограничить количество одновременных клиентских подключений?

  9. #919

  10. #920

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    это legacy-костыль прежних времен, когда нельзя было изменять значения holding-регистров из кода программы.
    Уже несколько лет в его использовании сложно найти какой-то смысл.
    Что делаю не так?



    В Input registers данные записываются без проблем

Страница 92 из 131 ПерваяПервая ... 42829091929394102 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •