Страница 77 из 131 ПерваяПервая ... 2767757677787987127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #761
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    C нулевого.
    Если с нулевого и Номер 255 то обращается к регистрам временного хранения.

  2. #762

  3. #763
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Покажите настройки вашего Modbus Master'a.
    image_2022-04-05_13_00_41.png Это то что надо?

  4. #764
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    image_2022-04-05_13_00_41.png Это то что надо?
    Функция чтения 03 - это функция чтения регистров временного хранения (holding регистров).
    Для чтения входных регистров необходимо использовать функцию 04.

    Рекомендую прочитать какую-то статью про основы Modbus - например, п. 2.2 в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf

  5. #765
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Функция чтения 03 - это функция чтения регистров временного хранения (holding регистров).
    Для чтения входных регистров необходимо использовать функцию 04.

    Рекомендую прочитать какую-то статью про основы Modbus - например, п. 2.2 в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.2.pdf
    Да, получилось. СПАСИБО. Этот мануал мы и читаем.

  6. #766
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Подскажите, а адрес слейв устройства 255 где в СПК задаётся?

  7. #767

  8. #768
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Здравствуйте. При использовании шаблонов модулей Mx110 в настройках Modbus_Master_COM_Port режим передачи лучше оставить RTU или можно использовать ASCII ?

  9. #769
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. При использовании шаблонов модулей Mx110 в настройках Modbus_Master_COM_Port режим передачи лучше оставить RTU или можно использовать ASCII ?
    Лучше оставить RTU.

  10. #770

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие настройки нужны в CDS при подключении панели. PLC210.jpg Вроде всё норм сделал, а всё равно индикатор моргает зеленый с восклицательным знаком. TCP порт Error пишет, хотя тот же 502. В соотнесении входов написано шина не запущена.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 21.04.2022 в 08:17.

Страница 77 из 131 ПерваяПервая ... 2767757677787987127 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •