Страница 62 из 130 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1291

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Unit-ID = 255 ? Точно в документации именно так описывается
    это вопрос или утверждение?

  2. #612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это совет.
    извините ,не вам)

  3. #613

    По умолчанию

    Продолжим....в MasterOPC Universal Modbus Server не каких проблем нет)modserv.png...что делать дальше?

  4. #614
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Продолжим....в MasterOPC Universal Modbus Server не каких проблем нет)modserv.png...что делать дальше?
    Теперь выкладывайте проект для CODESYS с настройкой через дерево проекта и конфигурацию OPC.

  5. #615

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Теперь выкладывайте проект для CODESYS с настройкой через дерево проекта и конфигурацию OPC.
    https://cloud.mail.ru/public/Dvnc/sonUTuQty

  6. #616
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    У вас в OPC включен режим Modbus RTU Over TCP.
    Жаль, что вы раньше нигде не упоминали, что вам нужен именно он.

    03-06-2021 16-31-51.png

    Стандартные драйвера CODESYS такой функционал не поддерживают, поэтому, естественно, обмена в этом случае не будет.

    В библиотеке такой режим поддержан. Вот только у вас он не включен...

    Код:
    xIsRtuOverTcpMode := FALSE,
    Присвойте этому входу значение TRUE.

  7. #617

    По умолчанию

    Проверил и приношу свои извинения , этот режим Modbus RTU Over TCP ВЫКЛЮЧЕН....еще раз перезалил файлы..
    как так получилось что отправил вам конфигурацию OPC со включенным режимом честно не понимаю...
    все работает когда он выключен ( вернее работает OPC)

    https://cloud.mail.ru/public/Dvnc/sonUTuQty

  8. #618

    По умолчанию

    конф 1.pngконф 2.pngконф 3.pngконф 4.png
    Евгений,доброго времени...снова приходится просить вашей помощи..есть ряд модбасных железок подключенных через шлюз TGW735 (https://www.icpdas.com/en/product/tGW-735), посмотрите пожалуйста правильно я добавил все компоненты...
    я снова не понимаю в чем дело ,сторонним софтом все читается через этот шлюз...при чтении с панели все вроде ок ,не каких ошибок...но получаем нули

  9. #619
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    конф 1.pngконф 2.pngконф 3.pngконф 4.png
    Евгений,доброго времени...снова приходится просить вашей помощи..есть ряд модбасных железок подключенных через шлюз TGW735 (https://www.icpdas.com/en/product/tGW-735), посмотрите пожалуйста правильно я добавил все компоненты...
    я снова не понимаю в чем дело ,сторонним софтом все читается через этот шлюз...при чтении с панели все вроде ок ,не каких ошибок...но получаем нули
    Добрый день.
    Выложите скриншот, на котором видно нули, которые вы получаете.
    На уже выложенныз скриншотах - поставьте галочку Автоподключение.

  10. #620

Страница 62 из 130 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •