Страница 62 из 62 ПерваяПервая ... 1252606162
Показано с 611 по 618 из 618

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #611

  2. #612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Unit-ID = 255 ? Точно в документации именно так описывается
    это вопрос или утверждение?

  3. #613

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это совет.
    извините ,не вам)

  4. #614

    По умолчанию

    Продолжим....в MasterOPC Universal Modbus Server не каких проблем нет)modserv.png...что делать дальше?

  5. #615
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,812

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Продолжим....в MasterOPC Universal Modbus Server не каких проблем нет)modserv.png...что делать дальше?
    Теперь выкладывайте проект для CODESYS с настройкой через дерево проекта и конфигурацию OPC.

  6. #616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Теперь выкладывайте проект для CODESYS с настройкой через дерево проекта и конфигурацию OPC.
    https://cloud.mail.ru/public/Dvnc/sonUTuQty

  7. #617
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,812

    По умолчанию

    У вас в OPC включен режим Modbus RTU Over TCP.
    Жаль, что вы раньше нигде не упоминали, что вам нужен именно он.

    03-06-2021 16-31-51.png

    Стандартные драйвера CODESYS такой функционал не поддерживают, поэтому, естественно, обмена в этом случае не будет.

    В библиотеке такой режим поддержан. Вот только у вас он не включен...

    Код:
    xIsRtuOverTcpMode := FALSE,
    Присвойте этому входу значение TRUE.

  8. #618

    По умолчанию

    Проверил и приношу свои извинения , этот режим Modbus RTU Over TCP ВЫКЛЮЧЕН....еще раз перезалил файлы..
    как так получилось что отправил вам конфигурацию OPC со включенным режимом честно не понимаю...
    все работает когда он выключен ( вернее работает OPC)

    https://cloud.mail.ru/public/Dvnc/sonUTuQty

Страница 62 из 62 ПерваяПервая ... 1252606162

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •