Страница 6 из 131 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #51
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Ну хорошо хоть не в разные контроллеры обмен вынесен - так еще "структурированее" будет
    И все же если серъезно - так надежнее/более стабильно? Или такой информации нет?
    Вопрос надежности/стабильности в данном контексте не рассматривался, и сложно представить, что между ним и разнесением программ опроса различных портов по отдельным задачам есть явная взаимосвязь.

    Повторюсь, это просто способ структурирования проекта, который упрощает отладку.

  2. #52
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    В документах "Модули МХ110 для CODESYS 3.5", "СПК. Modbus (тестирование документа) " как то не уточнено почему использованы именно такие адреса 1 и 16, а так-то хочется знать какие адреса можно присваивать при использовании библиотеки "Модули МХ110 для CODESYS 3.5".

  3. #53
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В документах "Модули МХ110 для CODESYS 3.5", "СПК. Modbus (тестирование документа) " как то не уточнено почему использованы именно такие адреса 1 и 16, а так-то хочется знать какие адреса можно присваивать при использовании библиотеки "Модули МХ110 для CODESYS 3.5".
    1 и 17, если точнее. Cм. стр. 13.

  4. #54
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Понял, спасибо.

  5. #55
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну да 1 и 17 почему не 1 и 2 или 16 и 17?
    Ладно, я перескажу написанное на стр. 13 другими словами.

    Модули конфигурируются по протоколу Овен. Во время конфигурирования каждый модуль занимает в сети кол-во адресов, равное числу его каналов.

    Предположим, у вас в связке 4 модуля 8А. Вы достали их из коробки, по одному подключали к ПК через АС4, настраивали и задали адреса 1,2,3,4.
    Потом подключили к контроллеру. Все работает нормально. Через какое-то время возникла необходимость поменять тип датчиков. Вы подходите к шкафу, отключаете всю связку и через АС4 цепляете ее к своему ноутбуку. Пытаетесь настраивать модули и видите, что происходит что-то не то. Это объясняется тем, что при настройке модуля с адресом 1 отправляются команды на адреса 1-8 (еще раз - в протоколе Овен модуль занимает кол-во адресов, равное числу каналов). Вам приходится разбирать связку и подключать каждый модуль к ноутбуку по отдельности.

    Если бы вы задавали адреса с разрывом в число каналов (в данном случае, соответственно, это были бы 1-9-17-25), то смогли бы переконфигурировать любой из модулей, не разбирая связки.

    Понял, спасибо.
    Никаких проблем. Написанную простыню я оставлю для тех, кто столкнется с подобным вопросом.

  6. #56
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Получается, что все модули Mx110 на 485 порту имеют протокол "ОВЕН", а не стандартный "Modbus"?
    Когда вы запускаете Конфигуратор Mx110, то он связывается с модулями по протоколу Овен.
    В остальных случаях вы сами выбираете протокол, по которому работаете (в данном документе - протокол Modbus).

    Т.е. задавать адреса в стиле 1,2,3,4 и т.д., в принципе, можно - все будет работать - но возникнут сложности в случае необходимости переконфигурировать модули.

  7. #57
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Ещё раз спасибо, извините за все эти вопросы, просто завтра запускать один из объектов на СПК110 и я волнуюсь.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Поскольку ошибка в описании input и holding регистров, указанная вчера ASo, является принципиальной, документ обновлен до версии 0.81. Все остальные замечания также были отработаны.
    Конфигурация СПК207 (Modbus TCP Slave) <--> Master Scada
    Если у нас Codesys v3.5 SP5 Patch5 - будет ли работать?

  9. #59
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXSP Посмотреть сообщение
    Конфигурация СПК207 (Modbus TCP Slave) <--> Master Scada
    Если у нас Codesys v3.5 SP5 Patch5 - будет ли работать?
    Будет, но только функции чтения/записи регистров. Функции работы с битами поддержали в более поздних версиях.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Будет, но только функции чтения/записи регистров. Функции работы с битами поддержали в более поздних версиях.
    По факту: привязка QW работает только по битам, привязанные слова не работают!!!

Страница 6 из 131 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •