Страница 5 из 130 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1291

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #41

  2. #42
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    И ещё вопрос, во всех примерах модуль 8А висит на другом порту, а как этот модуль на тот же порт повесить на котором висят 16Д и 16Р?

  3. #43
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос, во всех примерах модуль 8А висит на другом порту, а как этот модуль на тот же порт повесить на котором висят 16Д и 16Р?
    Вопрос непонятен. В примерах показано, как опросить два модуля, подключенных к одному порту. Опрос трех, четырех и т.д. модулей выполняется совершенно аналогично.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вопрос непонятен. В примерах показано, как опросить два модуля, подключенных к одному порту. Опрос трех, четырех и т.д. модулей выполняется совершенно аналогично.
    В смысле без разницы дискретные или аналоговые.

  5. #45
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В смысле без разницы дискретные или аналоговые.
    Разницы, в принципе, нет. Если углубиться в тему, то у аналоговых модулей есть определенное время обновления значений каналов, и для оптимизации обмена можно опрашивать их в соответствии с этим временем. Но, опять же, никто не запрещает их опрашивать и в цикле программы.

  6. #46

    По умолчанию

    Разница есть. Если повесить 8А и дискреты на один порт - начинаются тормоза дискретного ввода-вывода. Дело в том, что 8А занимает шину на 500 - 1000 мс при ответе, даже при опросе одного канала (о чем неоднократно писалось на форуме).
    Видимо зная эту особенность авторы и разнесли модули на разные порты. Я на днях вешал все три модуля на один порт - дискреты работают плохо.

  7. #47
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Мы их тоже вешаем на один порт, а второй под модем.

  8. #48

    По умолчанию

    Еще интересно выделение на каждый порт своей задачи. Это расценивать как официальную рекомендацию от "Овен" или просто прихотью автора документа? Во всяком случае объяснения в тексте не нашел.

  9. #49
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Еще интересно выделение на каждый порт своей задачи. Это расценивать как официальную рекомендацию от "Овен" или просто прихотью автора документа? Во всяком случае объяснения в тексте не нашел.
    Расценивайте это как один из способов структурирования проекта.

  10. #50

    По умолчанию

    Ну хорошо хоть не в разные контроллеры обмен вынесен - так еще "структурированее" будет
    И все же если серъезно - так надежнее/более стабильно? Или такой информации нет?

Страница 5 из 130 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •