Страница 49 из 131 ПерваяПервая ... 3947484950515999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #481

    По умолчанию

    нашел..огромное спасибо

  2. #482

    По умолчанию

    Коллеги еще вопрос ...читаю документацию по настройке Модбас Слейв до 100 каналов на одно устройство...у Меня на шлюзе MD-CCM18A/N будет больше каналов ... ограничениеканалов.PNG
    могу ли я создать несколько экземпляров Слейв устройств с одинаковым Unit ID ? вернее будет ли это работать?)

  3. #483
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Коллеги еще вопрос ...читаю документацию по настройке Модбас Слейв до 100 каналов на одно устройство...у Меня на шлюзе MD-CCM18A/N будет больше каналов ... ограничениеканалов.PNG
    могу ли я создать несколько экземпляров Слейв устройств с одинаковым Unit ID ? вернее будет ли это работать?)
    Это зависит от того, поддерживает ли ваш шлюз несколько одновременных соединений для одного TCP-порта.

  4. #484

    По умолчанию

    а есть какая то возможность настройки нескольких экземпляров Слейв устройств с одинаковым Unit ID опроса по очереди ?

  5. #485
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    а есть какая то возможность настройки нескольких экземпляров Слейв устройств с одинаковым Unit ID опроса по очереди ?
    Через дерево проекта это будет сложно сделать - но можно через библиотеку OwenCommunication.
    Библиотека и документация выложены на нашем сайте (ссылки в подписи).

  6. #486

    По умолчанию

    ФБТСР.PNG
    тоесть этим блоком можно вычитать за раз 65000 регистров?

  7. #487
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    ФБТСР.PNG
    тоесть этим блоком можно вычитать за раз 65000 регистров?
    Этот блок используется, когда вам нужно настроить контроллер в режиме Modbus TCP Slave.
    В вашем случае требуется MB_TcpRequest - чтобы отправлять запросы по протоколу Modbus TCP в режиме мастера.

  8. #488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В вашем случае требуется MB_TcpRequest - чтобы отправлять запросы по протоколу Modbus TCP в режиме мастера.
    а можно чуть подробнее ? То есть мы запускаем этот блок по какому то сигналу , второй третий блоки ( к примеру) тоже по разным сигналам в разное время..
    или я совсем не так понимаю?

  9. #489
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    а можно чуть подробнее ? То есть мы запускаем этот блок по какому то сигналу , второй третий блоки ( к примеру) тоже по разным сигналам в разное время..
    или я совсем не так понимаю?
    Вы понимаете правильно. Каждый блок имеет выходы xDone и xError, сигнализирующие об успешном или неуспешном завершении его работы.
    Подробнее - в примерах документа и здесь:
    https://youtu.be/mxEESSRKGpU

  10. #490

    По умолчанию

    еще вопрос ..А сколько регистров я могу вычитать используя MB_TcpRequest,какие есть ограничения?

Страница 49 из 131 ПерваяПервая ... 3947484950515999 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •