Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #471

    По умолчанию

    СПК110, пакет 3.5.11.5004.

  2. #472
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    СПК110, пакет 3.5.11.5004.
    Откройте .package архиватором, в папке Component 21 находятся два файла для OPC сервера.
    Скопируйте их в директорию установки OPC сервера, перезаписав существующие файлы.
    После этого потребуется перезапустить OPC и SCADA.

  3. #473

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Откройте .package архиватором, в папке Component 21 находятся два файла для OPC сервера.
    Скопируйте их в директорию установки OPC сервера, перезаписав существующие файлы.
    После этого потребуется перезапустить OPC и SCADA.
    Заработало. Спасибо.

  4. #474

    По умолчанию

    Коллеги ,доброго времени, глупый вопрос : есть огромная куча слайв MODBUS устройств,подключенные через 3х портовые IP шлюзы...Нажмите на изображение для увеличения. конфигмодбас.PNG
    ipadres-адрес шлюза,надеюсь ?
    Unit-ID - это адрес непосредственно слайв MODBUS устройства ?
    но у шлюза несколько портов..пусть будет три..Где это прописать?
    как быть с тем что слайв MODBUS устройства на одном шлюзе до 60 ? нужно создать копии с одинаковым IP адресом но разными Unit-ID?

  5. #475
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Коллеги ,доброго времени, глупый вопрос : есть огромная куча слайв MODBUS устройств,подключенные через 3х портовые IP шлюзы...Нажмите на изображение для увеличения. конфигмодбас.PNG
    ipadres-адрес шлюза,надеюсь ?
    Unit-ID - это адрес непосредственно слайв MODBUS устройства ?
    но у шлюза несколько портов..пусть будет три..Где это прописать?
    как быть с тем что слайв MODBUS устройства на одном шлюзе до 60 ? нужно создать копии с одинаковым IP адресом но разными Unit-ID?
    Добрый день.
    Напишите подробнее о принципе работы ваших шлюзов, пожалуйста.
    И укажите модель.

  6. #476

    По умолчанию

    шлюз : tGW 735 ,3х портовый ,на каждом порту от 4 до 10 устройств ...соответственно нужно вычитывать и иногда записывать в определенные регистры
    и самое неприятное ,шлюзы MD-CCM18A/N там до 60 устройств..но я так понял все они в одном адресном пространстве и для них необходимо только создать каналы , давайте я вам руководства по нему на почту скину ,может что подскажите...в открытом доступе что то найти по нему сложно

  7. #477

  8. #478

    По умолчанию

    и то и другое естественно через коммутатор по езернету

  9. #479
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    С tGW 735 все понятно - там каждому COM-порту соответствует TCP-порт (502, 503, 504) - на каждый порт нужно в CODESYS добавлять компонент Modbus TCP Slave и указывать там соответствующий порт.
    У MD-CCM18A/N - тоже самое, но порт, как я понимаю, один.
    Далее под Modbus TCP Slave надо добавлять Modbus Slave COM Port - и вот там указываются Slave ID.
    Посмотрите второй скриншот в этом посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338820

    В рамках разных Modbus TCP Slave могут быть добавлены слэйвы с совпадающими ID - это нормально.

  10. #480

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    С tGW 735 все понятно - там каждому COM-порту соответствует TCP-порт (502, 503, 504) - на каждый порт нужно в CODESYS добавлять компонент Modbus TCP Slave и указывать там соответствующий порт.
    У MD-CCM18A/N - тоже самое, но порт, как я понимаю, один.
    Далее под Modbus TCP Slave надо добавлять Modbus Slave COM Port - и вот там указываются Slave ID.
    Посмотрите второй скриншот в этом посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338820

    В рамках разных Modbus TCP Slave могут быть добавлены слэйвы с совпадающими ID - это нормально.
    вот за это вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО) только вот среда не позволяет добавить к TCP Slave устройство COM Slave...
    слейвустройства.PNG
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 05.11.2020 в 15:04.

Страница 48 из 131 ПерваяПервая ... 3846474849505898 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0