  1. #281

    По умолчанию

    Уже пробовал. Об этом написано на стр.64 в "SPK_Modbus_v1.1"

  2. #282

    По умолчанию

    Не может ли дело быть в особенностях ТРМ-136 ? Там каждому каналу отведено пять регистров а я, получается использую только два первых.

  3. #283
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БелУрал Посмотреть сообщение
    Не может ли дело быть в особенностях ТРМ-136 ? Там каждому каналу отведено пять регистров а я, получается использую только два первых.
    В смысле, два первых? Значение с плавающей точкой хранится в двух последних регистрах канала ТРМ. Например, для канала 1 - это регистры 3-4, для канала 2 -регистры 8-9 и так далее.

  4. #284

    По умолчанию

    Да, было такое подозрение. Пробовал считывать 0х0003 "значение температуры float ст. слово" и 0х0004 "значение температуры float мл. слово".
    Сейчас два первых: 0х0000 "положение десятичной точки" и 0х0001 "значение температуры int"
    Не помогло.

  5. #285

    По умолчанию

    Чувствую, что ерунду какую-то простейшую не вижу, я ведь не программист.

  6. #286

    По умолчанию

    Может быть, подскажите где прочесть кусок справочника/учебника по вопросу преобразования WORD в REAL
    У меня есть книга И.В. Петрова по контроллерам, но там не нашел.

  7. #287

  8. #288

    По умолчанию

    Нет..
    эл. почта, WhatsApp, телефон.
    Здесь можно писать контактные данные?

  9. #289
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БелУрал Посмотреть сообщение
    Нет..
    эл. почта, WhatsApp, телефон.
    Здесь можно писать контактные данные?
    Напишите мне в личные сообщения (нажав на мой профиль) ваш телефон и во сколько с вами завтра можно будет связаться.
    Установите на ПК TeamViewer: https://www.teamviewer.com/ru/

  10. #290

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Знает ли кто-нибудь способы заставить работать СПК с HTTP запросами? Есть сервер на backend'e с REST API и информацией в JSON формате. Нужно подружить с ним СПК. Сейчас с этим проблем нет, т.к. АРМ написан на .NET, но пришла идея заменить виндовый АРМ на СПК (типа дешевле и можно одним зайцем убить и АРМ, и ПЛК). Но нагуглить варианты как заставить СПК работать с http запросами и SQLite пока не получается.

    В качестве обходного пути можно на сервере, конечно поднять MQTT, т.к. библиотека MQTT под codesys v3 есть, но не хотелось бы.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 12.09.2018 в 14:49.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

Страница 29 из 131 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •