Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #231
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,133

    По умолчанию Обновление шаблонов модулей Mx110 для CODESYS V3 (3.5.4.13)

    Шаблоны модулей Mx110 обновлены до версии 3.5.4.13.
    Устранена ошибка смещения значений между каналами, проявлявшаяся при отсутствии привязки переменных ко всем каналам шаблона.
    Крайне рекомендуется удалить предыдущую версию шаблонов и установить новую.


    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27889

  2. #232

    По умолчанию

    Есть СПК207 (М04).WEB 2017 года выпуска с самыми последними рекомендованными прошивками, СПК по MODBUS ведет обмен информацией с шестью модулями ввода/вывода ООО «КомпанииАКОН» (https://www.akon.com.ua/), есть верхний уровень на TRACE MODE 6. есть рабочий проект, который в данной конфигурации без проблем непрерывно работал несколько последних месяцев. Но три недели тому начались проблемы с обменом СПК207 и вышеназванными периферийными модулями ввода/вывода. Внешне прекращение обмена информацией невидимо. Все светодиоды как на СПК так и на модулях ввода/вывода светятся в штатном режиме. Обмен с ТМ6 не прерывается, но при этом все параметры не изменяются. И только подключившись к СПК207 через CODESYS видим полную остановку обмена со всеми модулями ввода/вывода. Замена СПК207 на аналогичный резервный проблему не решает. Проходят сутки, двое…. а то и несколько часов и связь прекращается. После перезапуска СПК все восстанавливается и работает до непериодически повторяемого прекращения обмена с модулями. В чем может быть причина? Как обеспечить автоматический перезапуск обмена СПК207 с модулями при прекращении обмена?

  3. #233
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timpus Посмотреть сообщение
    После перезапуска СПК все восстанавливается и работает до непериодически повторяемого прекращения обмена с модулями. В чем может быть причина? Как обеспечить автоматический перезапуск обмена СПК207 с модулями при прекращении обмена?
    См. рекомендации из этого поста:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272286

  4. #234

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не компилируется проект. Библиотека ModBUS дает 20 ошибок. Версия Codesys 3.5 sp7. Четвертое SP не годится, потому что там нет VisuStructPoint. Найти библиотеку Modbus с версией выше 3.5.4.8 не могу. Использовать готовое Modbus_COM не могу, потому что ПЛК постоянно перестает принимать данные и шина останавливается. Опрос двух разных слейвов на одном порту просто не работает
    Хотел наладить обмен вручную, и опять затык...
    Что можно сделать?
    Компиляция.png

  5. #235
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не компилируется проект. Библиотека ModBUS дает 20 ошибок. Версия Codesys 3.5 sp7. Четвертое SP не годится, потому что там нет VisuStructPoint. Найти библиотеку Modbus с версией выше 3.5.4.8 не могу. Использовать готовое Modbus_COM не могу, потому что ПЛК постоянно перестает принимать данные и шина останавливается. Опрос двух разных слейвов на одном порту просто не работает
    Хотел наладить обмен вручную, и опять затык...
    Что можно сделать?
    Компиляция.png
    Добрый день.
    Вам следует установить архив репозитория.
    Ссылка в подписи.

    Но на самом деле достаточно настроить обмен через конфигурацию, указав для Modbus Master версию 3.5.5.0 (а не 3.5.7.0). В версии 3.5.7.0 действительно переподключение не работает.

    И, честно говоря, VisuStructPoint есть во всех версиях CODESYS 3.5.

  6. #236

    По умолчанию

    Добрый день, спасибо за помощь. Всё заработало. Просьба включить данный архив на образ диска с сервисным ПО http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068.
    Диск который шел в комплекте с ПЛК не читался в ноутбуке, прочитал в стационарном компе, но все файлы оказались испорченными. Скачал диск с сайта, но там этого репозитория нет. Не всегда есть возможность рыться на форумах.

  7. #237
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Добрый день, спасибо за помощь. Всё заработало. Просьба включить данный архив на образ диска с сервисным ПО http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068.
    Диск который шел в комплекте с ПЛК не читался в ноутбуке, прочитал в стационарном компе, но все файлы оказались испорченными. Скачал диск с сайта, но там этого репозитория нет. Не всегда есть возможность рыться на форумах.
    Хм, в принципе, должен был подойти и сокращенный репозиторий (SPK Repository Archive 3.5.4.20), который есть на диске.
    И, по идее, на диске должен быть и "большой". Если его нет - то, конечно, добавим.

  8. #238

    По умолчанию

    На диске есть только 26мБ. Я его ставил, не помог. Через библиотеку modbus связь стабильная получилась, бывают правда пропуски в приеме ответов, хоть и по осциллографу и по подключенному параллельно терминалу в винде - на каждый запрос следует корректный ответ (в том числе и от мв110), но уже работать можно. А системное устройство при коммутации лампочки на 75 Вт тупо пишет, что шина не запущена и ничто кроме физической перезагрузки ПЛК не помогает.

  9. #239

    По умолчанию

    Извините за глупый вопрос. зачем создавать программу и функциональные блоки для открытия порта, опроса модуля по модбасу, проверки на ошибки, переходу к следующему опросу и т.д. К примеру подключили к СПК 2 модуля, настроили, проверили - все работает.

  10. #240

    По умолчанию

    в драйверах на 110-е модули, в закладке "Соотнесение входов/выходов" в столбце "Канал" есть Флаг ошибки. Если присвоить переменную и вывести ее в визуализацию аварий(чтоб оператор увидел и/или услышал), то сработает ли она, если произошла беда с модулем?

Страница 24 из 130 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •