Страница 20 из 131 ПерваяПервая ... 1018192021223070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #191
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Хорошо. У меня на столе СПК М04, а заказчику уезжает М05. Снял со шкафа и залил тот-же проект - 2 часа ни одного падения шины. Где то на форуме мне попалось сообщение об обмене М04 на М05. Какая процедура обмена?
    Обратитесь в сервисный центр, чтобы получить информацию по этому вопросу:
    http://www.owen.ru/78507995

  2. #192

    По умолчанию Проблема с подключением стороннего оборудования по Modbus

    Добрый день,
    Пытаюсь соединить овен спк207 с частотником mitsubishi fr-a800 по протоколу Modbus-rtu rs-485.
    Настройки порта на частотнике и спк идентичные.
    Частотник подключен к отдельному com порту спк.
    Настройки:
    Номер устройства - 1
    Скорость - 38400
    Контроль четности - 0
    Стоповые биты - 1
    Расстояние между устройствами - 2 метра, витая пара
    Com порт на спк - 3 физический / 4 программный

    Частотник подключенный напрямую к компьютеру по rs-485 по протоколу Modbus опрашивается (указаны выше настройки). Программа Modbus Poll. Подключение через автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4. Параметры опрашивались нормально.

    Если же частотник подключаем к спк - на частотнике сразу выскакивает ошибка связи.

    Во вложении наш проект - подключение через FB Mitsubishi (аналогичное подключение скоростного модуля ввода овен в другом проекте работает).

    Вопрос что сделано не так? Частотник однозначно корректно работает по протоколу Modbus.
    Вложения Вложения

  3. #193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hoblin Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Пытаюсь соединить овен спк207 с частотником mitsubishi fr-a800 по протоколу Modbus-rtu rs-485.
    Настройки порта на частотнике и спк идентичные.
    Частотник подключен к отдельному com порту спк.
    Настройки:
    Номер устройства - 1
    Скорость - 38400
    Контроль четности - 0
    Стоповые биты - 1
    Расстояние между устройствами - 2 метра, витая пара
    Com порт на спк - 3 физический / 4 программный

    Частотник подключенный напрямую к компьютеру по rs-485 по протоколу Modbus опрашивается (указаны выше настройки). Программа Modbus Poll. Подключение через автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4. Параметры опрашивались нормально.

    Если же частотник подключаем к спк - на частотнике сразу выскакивает ошибка связи.

    Во вложении наш проект - подключение через FB Mitsubishi (аналогичное подключение скоростного модуля ввода овен в другом проекте работает).

    Вопрос что сделано не так? Частотник однозначно корректно работает по протоколу Modbus.
    1. Рекомендую начать с чтения одного регистра.
    2. Проверьте тип переменных (word, float..), которые соответствуют регистрам 9-14. Quantity "1", а обрабатываете 4 байта.

  4. #194

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    На объекте заказчика не смог подключиться к СПК. Контроллер подключен напрямую к компьютеру по "перепутанному" патчкорду. Со стороны компьютера контроллер пингуется.
    При попытке в CDS "Устройство/Установка соединений" найти контроллер, или ввести его ip адрес возникает окно с четырьмя полями (к сожалению не могу привести скан).
    Имя устройства (пустое), номер - цифр двадцать, далее два поля для ввода имени пользователя и пароля. Дальше не пропускает.
    Об этом окне ни в какой инструкции я не нашел.
    В проекте и на компьютере никакие пароли не вводились. Панель новая (должна быть), на ней ничего не менялось. Стандартный пароль позволяет войти в конфигурацию на экране контроллера, но не походит в CDS.

  5. #195

  6. #196
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2017
    Адрес
    Железногорск, Курская область
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Кто-нибудь нашел решение чтобы связать по UDP СПК и ПЛК110(160)?

  7. #197
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snakeaiz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Кто-нибудь нашел решение чтобы связать по UDP СПК и ПЛК110(160)?
    Добрый вечер. Есть как минимум два варианта решения этой задачи:

    1. Использование сетевых переменных
    2. Работа с сокетами через библиотеки

    Если напишите на support@owen.ru более развернутую версию вашего вопроса - то наши специалисты помогут вам с ним разобраться.

  8. #198
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2017
    Адрес
    Железногорск, Курская область
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Пытаюсь связать с помощью библиотек через сетевые глобальные переменные. Вся загвоздка в том, что в codesys 2.3 порт UDP должен быть один, как на прием так и на передачу. А codesys 3.5 ругается на то, что порты должны быть разные на прием и передачу.

  9. #199
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snakeaiz Посмотреть сообщение
    Пытаюсь связать с помощью библиотек через сетевые глобальные переменные. Вся загвоздка в том, что в codesys 2.3 порт UDP должен быть один, как на прием так и на передачу. А codesys 3.5 ругается на то, что порты должны быть разные на прием и передачу.
    Как упоминал выше - отправьте, пожалуйста, заявку на support@owen.ru, укажите в ней свой контактный телефон, обеспечьте возможность удаленного доступа по TeamViewer - тогда будет возможность вам помочь.

  10. #200

    По умолчанию

    Не могу скачать руководство по модбасу с данной страници.
    фтп сервер не работает.

Страница 20 из 131 ПерваяПервая ... 1018192021223070120 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.