    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Воспользуйтесь этой инструкцией:
    Евгений, благодарю вас за ссылку, это именно то что я искал, но самостоятельно не смог найти.

  2. #1602

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Воспользуйтесь этой инструкцией:
    Все обновил, проверил - вроде все работает. НО.... теперь в состоянии устройства Modbus_Master_COM_Port (ну и в слейвах тоже) пишет: Лицензия некорректна или отсутствует. ПЛК запущен в демо-режиме.

    При этом все работает как надо. Вот вопрос - а этот демо-режим не заблокирует все в самый неподходящий момент ?
    Сама надпись не особо напрягает...

  3. #1603
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,399

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimap101 Посмотреть сообщение
    Все обновил, проверил - вроде все работает. НО.... теперь в состоянии устройства Modbus_Master_COM_Port (ну и в слейвах тоже) пишет: Лицензия некорректна или отсутствует. ПЛК запущен в демо-режиме.

    При этом все работает как надо. Вот вопрос - а этот демо-режим не заблокирует все в самый неподходящий момент ?
    Сама надпись не особо напрягает...
    Если есть надпись про демо-режим - то драйвер Modbus прекратит работу спустя 30 минут после запуска.
    Судя по описанию - у вас в ПЛК повредился файл лицензий.
    Напишите, пожалуйста, support@owen.ru - вам помогут.

  4. #1604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Судя по описанию - у вас в ПЛК повредился файл лицензий.
    Поддержка не успела ответить, решил проблему перепрошивкой ПЛК на ту же версию.

  5. #1605

    По умолчанию

    День добрый.

    Контроллер ПЛК210 работает в режиме Modbus-Master через библиотеку OwenCommunications, 3.5.11.7. При запуске программы связь налаживается, но, если Slave теряется (например, перезагружается), то после перезагрузки TCP_Client висит с взведённым xBusy, а xActive не взводит. Попытки поморгать xEnable ситуацию не меняют. Помогает только "Сброс" программы и запуск заново.

    Как бы обойтись без перезапуска программы?

  6. #1606
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,399

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    День добрый.

    Контроллер ПЛК210 работает в режиме Modbus-Master через библиотеку OwenCommunications, 3.5.11.7. При запуске программы связь налаживается, но, если Slave теряется (например, перезагружается), то после перезагрузки TCP_Client висит с взведённым xBusy, а xActive не взводит. Попытки поморгать xEnable ситуацию не меняют. Помогает только "Сброс" программы и запуск заново.

    Как бы обойтись без перезапуска программы?
    Добрый день.
    xEnable должен решать проблему.
    Свяжитесь со мной по телеграм, пожалуйста (см. в подписи), и продемонстрируйте эту ситуацию по AnyDesk.

Страница 161 из 161 ПерваяПервая ... 61111151159160161

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •