Все обновил, проверил - вроде все работает. НО.... теперь в состоянии устройства Modbus_Master_COM_Port (ну и в слейвах тоже) пишет: Лицензия некорректна или отсутствует. ПЛК запущен в демо-режиме.
При этом все работает как надо. Вот вопрос - а этот демо-режим не заблокирует все в самый неподходящий момент ?
Сама надпись не особо напрягает...
Если есть надпись про демо-режим - то драйвер Modbus прекратит работу спустя 30 минут после запуска.
Судя по описанию - у вас в ПЛК повредился файл лицензий.
Напишите, пожалуйста, support@owen.ru - вам помогут.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
День добрый.
Контроллер ПЛК210 работает в режиме Modbus-Master через библиотеку OwenCommunications, 3.5.11.7. При запуске программы связь налаживается, но, если Slave теряется (например, перезагружается), то после перезагрузки TCP_Client висит с взведённым xBusy, а xActive не взводит. Попытки поморгать xEnable ситуацию не меняют. Помогает только "Сброс" программы и запуск заново.
Как бы обойтись без перезапуска программы?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk