Страница 157 из 160 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1598

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1561

  2. #1562

    По умолчанию

    vorobev22rus, а opc ua вырезали полностью?
    Есть там глюк с отсутствием элементарной переменной в списке переменных для передачи. После этого такая ерунда и творится.
    И второй глюк с невозможностью подписаться на новые переменные, если плк долго был в онлайне, как раз перезагрузкой лечится, но до следующих хотелок добавить переменных или другим клиентом подцепиться.

    Хотя, конечно, это и не ваш случай...

  3. #1563
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,306

    По умолчанию

    vorobev22rus какая Scada? или OPC? кто опрашивает?

    для теста, разверните RapidScada, в ней есть настройка отключения соединения после опроса. Сделать так. Настроить опрос на OPC UA контроллера, можно и на Modbus TCP, в ней же поднять в источниках данных OPC UA сервер и вашу Scada подключить к ней. (в общем сделать такую прокладку для теста) и понаблюдать.

  4. #1564

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    vorobev22rus, а opc ua вырезали полностью?
    Есть там глюк с отсутствием элементарной переменной в списке переменных для передачи. После этого такая ерунда и творится.
    И второй глюк с невозможностью подписаться на новые переменные, если плк долго был в онлайне, как раз перезагрузкой лечится, но до следующих хотелок добавить переменных или другим клиентом подцепиться.

    Хотя, конечно, это и не ваш случай...
    Да символьную конфигурацию для OPC UA удалил, проект перезалил в надежде на Modbus TCP. Подписка на новые переменные мне особо не требовалась, а вот про "отсутствие элементарной переменной" можно поподробней (архив с предыдущим проектом имеется).

  5. #1565

    По умолчанию

    Я пробовал qModMaster, в дампе трафика - то же самое (инициатор разрыва соединения - ПЛК)
    Dump.jpg

  6. #1566

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    vorobev22rus какая Scada? или OPC? кто опрашивает?

    для теста, разверните RapidScada, в ней есть настройка отключения соединения после опроса. Сделать так. Настроить опрос на OPC UA контроллера, можно и на Modbus TCP, в ней же поднять в источниках данных OPC UA сервер и вашу Scada подключить к ней. (в общем сделать такую прокладку для теста) и понаблюдать.
    Предыдущее сообщение, к тому, что надо искать проблему скорее в журналах ПЛК, а где - не знаю

  7. #1567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    Да символьную конфигурацию для OPC UA удалил, проект перезалил в надежде на Modbus TCP. Подписка на новые переменные мне особо не требовалась, а вот про "отсутствие элементарной переменной" можно поподробней (архив с предыдущим проектом имеется).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435899

  8. #1568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Булевые переменные в конфигурации есть точно, скорее что то другое

  9. #1569

    По умолчанию

    Если линию порвать физически и восстановить пока обмен есть?

  10. #1570

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey361 Посмотреть сообщение
    Если линию порвать физически и восстановить пока обмен есть?
    Вчера до того как выставил в FB MB_TcpSlave Таймаут сокета 3 сек пробовал - переполнялся активными подключениями и переподключение становилось невозможным. Я и думал, что теперь ПЛК отключает клиентов(по бездействию) и все мои проблемы решены...

Страница 157 из 160 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •