    Евгений, забыли исправить описку на стр.28:
    Одна и та же переменная в тексте - MV110_16В_DN.rEAd_1, а на рис. 3.26 - MV110_16D_DN.rInput1.

  3. #113

  4. #114
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Что за ошибка, что не правильно делаю?

  5. #115

  6. #116
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Покажите строку объявления переменной abyMV110_16D_data.
    abyMV110_16D_data: ARRAY [0..255] OF BYTE; // Буфер данных, считанных с модуля МВ110-16Д

  7. #117
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    abyMV110_16D_data: ARRAY [0..255] OF BYTE; // Буфер данных, считанных с модуля МВ110-16Д
    В байте 8 бит. Так что данные от модуля размещены в двух байтах - в нашем случае, первом и нулевом. Первый вы разобрали правильно. Делайте то же самое с нулевым:

    abyMV110_16D_data[0].0---->MOVE----->xMV110_16D_input9

    и так далее.

  8. #118
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Спасибо.
    Это конечно всё хорошо, но сделали бы Вы пример когда 16Д, 16Р и 8А находятся на одном порту.

  9. #119
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Это конечно всё хорошо, но сделали бы Вы пример когда 16Д, 16Р и 8А находятся на одном порту.
    К сожалению, в рамках документа невозможно охватить все сочетания slave-устройств - их бесчисленное множество. Но гораздо важнее, по-моему, показать саму концепцию настройки обмена. В документе показано, как опросить два модуля на одной шине - точно также можно опросить 3, 5, 10 модулей - принципиальных отличий не будет.

  10. #120
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Все примеры у Вас сделаны в СП7 до которого похоже мы не дойдём.
    Поэтому ещё один вопрос, ещё одна ошибка, как исправить?

Страница 12 из 130 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •