Страница 117 из 131 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1161

    По умолчанию

    Ну и вот ещё скрины с плавающей точкой.
    Как вариант попробовать сейчас удалить iBus с дискретными входами/выходами и поглядеть что выйдет. У меня подозрения что 2 слейв устройства как-то конфликтуют...возможно..
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg REAL.jpg (387.9 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg 777.89.jpg (397.3 Кб, Просмотров: 10)

  2. #1162
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Вложил.
    Там код и библиотеки к нему.
    У меня в вашем проекте нет ошибок компиляции.

    2023-11-07_6-37-26.png

    Если свяжитесь по телеграм (в подписи) и предоставите доступ по AnyDesk - посмотрим, в чем у вас дело.

  3. #1163

    По умолчанию

    Похоже для 18 кодесиса union уже не требуется. К сожалению у меня его нет. А когда овен на него перейдёт не известно

  4. #1164

    По умолчанию

    Вот я не понимаю, какой смысл переходить на 18 кодесис, если и с 16 и 17 не разобрался ещё?

  5. #1165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот я не понимаю, какой смысл переходить на 18 кодесис, если и с 16 и 17 не разобрался ещё?
    Он программирует не овен, а там видно требуется.
    Но я 17 я как бы уже разобрался, того минимума по крайней мере мне хватает для требуемых задач.
    Самое прикольное было переделать программу под модбас особенности перестановки регистров в 17 версии. Хорошо, что я это заложил в старой прошивке, изменения заняли пару минут...

  6. #1166

    По умолчанию

    CПК 107, библиотека OwenSnmp v3.5.14.2
    Ловлю ложноположительную ошибку 61 на старте. В процессе работы не появляется.
    Ловлю вот так:
    IF fbSNMPagent.eError <> 0 THEN
    //записать адрес устройства
    sErrorIP := fbSNMPagent.sHost;
    //записать код ошибки
    usiErrorCode := fbSNMPagent.eError;
    //записать индекс переменной с ошибкой
    usiErrorIndex := fbSNMPagent.usiErrorIndex;
    //записать время ошибки
    dtErrorTimestamp := TargetVars.stRtc.dtDateAndTime;
    END_IF
    проект прилагается
    Вложения Вложения

  7. #1167
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xjkpt Посмотреть сообщение
    CПК 107, библиотека OwenSnmp v3.5.14.2
    Ловлю ложноположительную ошибку 61 на старте. В процессе работы не появляется.
    Ловлю вот так:


    проект прилагается
    Спасибо за информацию. Я завтра попробую воспроизвести эту ситуацию у нас. По результатам отпишусь.

  8. #1168
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xjkpt Посмотреть сообщение
    CПК 107, библиотека OwenSnmp v3.5.14.2
    Ловлю ложноположительную ошибку 61 на старте. В процессе работы не появляется.
    Ловлю вот так:


    проект прилагается
    Блок работает корректно - вы его вызываете, передавая ему указатель на aPack, а сам aPack заполняете уже после вызова.
    Перенесите код с заполнением aPack выше вызова блока - тем самым вы устраните причину ошибки.

  9. #1169

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Первый проект, Спк 107, написал программу, визуализацию, все работает, начал проверять физически, по модбасу соединил модуль мк110, не работало ничего, ни входа ,ни выхода, выхода заработали путем изменения имени с Q 16.0(не помню точно какие были) на QХ 0.0 ,0.1 и тд. Входа же не работают при таком же методе... При это в онлайне пишет ( в изображении) ,самостоятельно не смог найти проблему. Безымянный.pngПервый опыт, подскажите что я не доделал или сделал не так

  10. #1170
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LANE Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Первый проект, Спк 107, написал программу, визуализацию, все работает, начал проверять физически, по модбасу соединил модуль мк110, не работало ничего, ни входа ,ни выхода, выхода заработали путем изменения имени с Q 16.0(не помню точно какие были) на QХ 0.0 ,0.1 и тд. Входа же не работают при таком же методе... При это в онлайне пишет ( в изображении) ,самостоятельно не смог найти проблему. Безымянный.pngПервый опыт, подскажите что я не доделал или сделал не так
    Добрый день.
    Свяжитесь со мной (контакты в подписи) и обеспечьте доступ по AeroAdmin или AnyDesk.

Страница 117 из 131 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •