Добрый день!
Веду опрос Меркурия 230. Данные читает, но почему то значение А+ отличается от экрана счетчика: в программе 35353,97, а на счетчике 43760,40. А-, R+ и R- совпадают полностью.
В чем дело. Использую библиотеку последнюю версию.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin
А как опросить?
Какой запрос отправить на счетчик?
Там интерфейс интутивно понятен, как мне кажется.
2023-04-28_10-40-10.png
Если возникнут проблемы - обеспечьте удаленный доступ, поможем настроить.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin
Все, подключился.
Т1+Т2+Т3+Т4 43760,40. Правильно.
Сразу не заметил: R- на счетчике 33,25 в программе 31,40.
Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 28.04.2023 в 10:51.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin
Счетчик СПК
А+ 43760,40 35371,79
А- 56,10 56,10
R+ 19385.55 19385.55
R- 33.25 31.40
Как то так. Нагрузку не подключал пока. Питание подал на фазу А.
Выложите еще скриншот, пожалуйста, на котором видно, какая версия библиотеки у вас добавлена в проекте.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin
версия библиотеки
Меркурий1.jpg