  1. #1

    По умолчанию Сброс CLOCK блока BLINK

    Здравствуйте!
    В программе периодически нужно менять TIMEHIGH блока BLINK.
    Допустим значение 5 минут нужно заменить на 5 секунд.
    Блок начинает работать с новым значением только после
    того, как закончится отсчет времени старого значения.
    Разрешима ли задача по сбросу часов блока BLINK ?

  2. #2

    По умолчанию

    А вход Enable пробовали передергивать ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Разрешима ли задача по сбросу часов блока BLINK ?
    Да. Можно написать свой BLINK с любыми хотелками.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar BLNK.RAR (690 байт, Просмотров: 233)
    Последний раз редактировалось amn; 21.04.2016 в 00:11.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    через SEL записываем в уставки нули

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А вход Enable пробовали передергивать ?
    Передергивал - не помогает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    через SEL записываем в уставки нули
    Нули записывал, но по отдельности либо в hi, либо в lo.
    Есть смысл писать в оба входа?

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Только в оба
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Для тех, кто не пробовал:
    1. Если при включенном входе ENABLE обнулить оба оставшихся входа, то будет глюк, характерный для таймера TP (выход будет постоянно моргать).
    2. Сменить уставку мгновенно на ходу также не получится, пока не отработает предыдущее время.
    3. При отключении входа ENABLE выход замораживается в текущем состоянии (может остаться как включенным, так и выключенным).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Для тех, кто не пробовал:
    1. Если при включенном входе ENABLE обнулить оба оставшихся входа, то будет глюк, характерный для таймера TP (выход будет постоянно моргать).
    2. Сменить уставку мгновенно на ходу также не получится, пока не отработает предыдущее время.
    3. При отключении входа ENABLE выход замораживается в текущем состоянии (может остаться как включенным, так и выключенным).
    Добавить можно, что PT блока BLINK не обнуляется и не меняется пока не закончит предыдущий отсчет.
    Перепробовал все варианты.
    Какой же выход из положения? Есть ли альтернатива BLINK ?
    Использую BLINK в ФБ для наращивания значения за заданное время - заданной величины.
    Если бы не глюки, то все бы устроило.
    Последний раз редактировалось werg; 27.04.2016 в 20:47.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Я же Вам в 3 посте выложил альтернативный блок.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  2. ПР114 Clock проблема
    от Kris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 18:39
  3. ФБ CLOCK в МОДУС 5680 v.2.86 с OwenLogic 1.7beta50
    от Elka в разделе Модус 5680
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 15:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:28
  5. Где blink?
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •