Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95

Тема: Клуб "Нет связи" у ИП320.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну так надо сперва выяснить, откуда у Вас плк с недоделанной прошивкой. А ТС по проекту я не понял, мне кажется у него вобще М01 версия
    Обновленный ПЛК110 куплен в конце прошлого года в головном офисе фирмы "ОВЕН".

    Г-н capzap, зря вы пытаетесь выступать в роли адвоката фирмы "ОВЕН".

    В фирме "ОВЕН" работают спустя рукава.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.04.2016 в 10:55.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Истинно говорю, всякий кто станет работать с ИП320-мастером неминуемо попадет в клуб "нет связи". Ибо недодуман этот режим. Я сначала сделал как мастер, но пришлось с проклятиями отойти на слейв.
    Тут вообще ничего не понятно. Я год назад делал дистанционно небольшую работу. Состав был точно такой же - обновленный ПЛК110 и ИП320. ИП320 - Master,
    ПЛК110 -Slave и все прекрасно работало.

    В этот раз какая-то херня со связью. Делал панель и Slave и Master результат один - Обрыв связи при чтении из ПЛК.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.04.2016 в 10:58.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а сколько можно просить показать как с другим мастером или слейвом(не овен) ведет себя панель или обновленный плк110. Если есть у них проблемы значит они проявятся и с другими устройствами, докажите что это так. Техподдержка говорит что у них работает, Вы говорите что нет, так чего топтаться на месте то, перешивайте других вариантов всёравно не будет
    Тут доказывать ничего уже не надо. В том ПЛК110, с которым я работаю, какой-то косяк в обмене по RS. По хорошему ПЛК надо сдать в сервисный центр для устранения дефекта, что скорее всего и будет в итоге сделано.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.04.2016 в 11:10.

  4. #24

    По умолчанию

    Сервисный центр прислал мне ответ "уберите галочки вот здесь:" и приложил две картинки.
    А в ответ получил.

    Ответ просто СУПЕР!
    Я не вижу где то тут галочек?
    Объясните мне почему не работает ваша панель даже на таком простом примере?
    Вы вместо этого нарисовали какую то стрелку.
    Я с вашим ОВНОМ по имени ИП 320 вожусь целую неделю, что бы заставить хоть как то его заработать. И сегодня поставил на нём крест! А может и на вашей фирме...
    Вы сможете мне заменить это панель на другую с доплатой?
    Или мне брать панель другого производителя ?

    ПС. Я сегодня потратил три час на то что бы панель снова перевести в ведомую и без редактирования параметров. А итог один 30% параметров выводится через... , короче иногда. И самое отвратительное что зная эту проблему они продолжают ими спокойно торговать
    Изображения Изображения

  5. #25

    По умолчанию

    То RomanB.

    Cервисный центр от вас далеко находится ?

    Вы какой интерфейс используете для связи с ПЛК: RS-485 или RS-232 ?

    Панель ИП320 когда приобрели ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.04.2016 в 14:07.

  6. #26
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanB Посмотреть сообщение
    Сервисный центр прислал мне ответ "уберите галочки вот здесь:" и приложил две картинки.
    А в ответ получил.

    Ответ просто СУПЕР!
    Я не вижу где то тут галочек?
    Объясните мне почему не работает ваша панель даже на таком простом примере?
    Вы вместо этого нарисовали какую то стрелку.
    Я с вашим ОВНОМ по имени ИП 320 вожусь целую неделю, что бы заставить хоть как то его заработать. И сегодня поставил на нём крест! А может и на вашей фирме...
    Вы сможете мне заменить это панель на другую с доплатой?
    Или мне брать панель другого производителя ?

    ПС. Я сегодня потратил три час на то что бы панель снова перевести в ведомую и без редактирования параметров. А итог один 30% параметров выводится через... , короче иногда. И самое отвратительное что зная эту проблему они продолжают ими спокойно торговать
    А шуму-то, шуму.
    Целый клуб создали.
    Блин, и в самом деле, зачем Вы эти галки по включали?
    Захват-4.png
    Из-за этого у Вас панель пытается записать в НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ регистр 4х8 номер текущего экрана и пытается все время читать регистр 4х7, вдруг Вы из ПЛК хотите поменять текущий экран на другой.
    А ведь Вы в ПЛК создали "простую прогру для ПЛК, создал 3 регистра на панели"
    Захват-3.png
    Т.е. в ПЛК есть регистр 0, 1, 2. А ГДЕ НЕДОСТАЮЩИЕ 3, 4, 5, 6, 7, 8?

    Нету слов больше(приличных)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #27

    По умолчанию

    petera, а мои проекты почему не фурычат ? Мои проекты такие, что проще не бывает. Я там никаких лишних галок не ставил.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar П.rar (22.8 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.04.2016 в 16:01.

  8. #28

    По умолчанию

    Виноват, только сейчас рассмотрел эти галки. Но они были поставлены уже от безысходности и случайно. В исходном проекте их нет и поэтому суть не меняется. Панель сейчас не работает и думаю её на время заменить тем что есть под рукой (SMH2010). Прикладываю проект панели который пытался использовать в основном проекте. Может я и в нём уже где то галок понаставил...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: dp2 HC_v8.dp2 (10.7 Кб, Просмотров: 28)

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    То RomanB.

    Cервисный центр от вас далеко находится ?

    Вы какой интерфейс используете для связи с ПЛК: RS-485 или RS-232 ?

    Панель ИП320 когда приобрели ?
    Я в Новосибирске... Панель уже была и год выпуска 2014. Выше писал что оба 232 на ПЛК похоже дохлые (нет времени разбираться) поэтому только через 485 1 или 2.
    Последний раз редактировалось RomanB; 22.04.2016 в 19:27.

  10. #30
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    У меня тоже НЕТ СВЯЗИ. Только это ПЛК-100 и МВ110-224 1ТД. Все работало хорошо. Но я перезаписал загрузочный проект и пропала связь по RS-485. Давно не лазил там, все позабывал, может, файл не тот залил. Вроде тот... Как провести диагностику, че не работает? На модуле индикация питания есть, связи нет. Адрес и ошибки в модбас - по нулям. В конфигурации ПЛК / модбас мастер /в параметрах модуля потыкал все подряд - не меняется ничего, связи нет. Через конфигуратор тоже не могу к модулю подключиться. Похоже модуль сдох... Но почему?
    с конфигуратором связь появилась. А с ПЛК - нет
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 23.04.2016 в 09:54.

Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:43
  3. ип320 "потеря связи"
    от Игор100 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:53
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •