Здравствуйте!
Возможно ли производить увеличение энергонезависимой памяти в CODESYS 3.5 с 4кБ до 16кБ (подобно тому, как это реализовано в CODESYS 2.3) и если да, то каким образом это можно сделать?
Здравствуйте!
Возможно ли производить увеличение энергонезависимой памяти в CODESYS 3.5 с 4кБ до 16кБ (подобно тому, как это реализовано в CODESYS 2.3) и если да, то каким образом это можно сделать?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
1. Для экономии RETAIN памяти все переменные объявляйте исключительно в Global Variables. Если Вы объявляете Retain внутри функционального блока или программы, то весь POU заносится в RETAIN.
2. В СПК207[М04] аппаратно модуль RETAIN на 128кБ. Были планы использовать всю доступную память в прошивках 4.ххх. Но для этого требуются дополнительные испытания, до которых мы пока не дошли.
3. В модификациях СПК207[М01] и СПК207[М02] такой возможности нет и не будет.