    По умолчанию Управление электроприводом

    Электропривод без датчика положения. KL 230 V AC. Очень простое управление. При подаче напряжения на один провод задвижка открывается при подаче напряжения на другой провод задвижка открывается. По какой схеме мне лучше подключить электропривод к плк? я подключил так: три провода подключил к первому реле, а общий провод подключил черещ другое реле, которым подаю питание на эл.привод. т.е. моя логика такая, что при каждом переключении на отк/закр я отключаю питание. Или нормально будет одним реле переключать движение? Потом надо будет регулировать положение по времени.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Нулевой провод цепляете непосредственно к приводу намертво. Используете 2 выхода ПЛК (реле). Через контакты первого реле подаёте фазу на 1 провод - открытие. Через контакты второго реле на 2 провод - закрытие. В программе ПЛК предусмотрите блокировку, чтобы оба выхода не включались одновременно. Так работает ТРМ 212, можете посмотреть там схему подключения.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нулевой провод цепляете непосредственно к приводу намертво. Используете 2 выхода ПЛК (реле). Через контакты первого реле подаёте фазу на 1 провод - открытие. Через контакты второго реле на 2 провод - закрытие. В программе ПЛК предусмотрите блокировку, чтобы оба выхода не включались одновременно. Так работает ТРМ 212, можете посмотреть там схему подключения.
    я правда не пробовал, что будет если подать напряжение на провода ЗАКРЫТЬ и ОТКРЫТЬ одновременно???
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    В программе ПЛК предусмотрите блокировку, чтобы оба выхода не включались одновременно.
    Программная блокировка, это если одно реле замкнуто, то другое разомкнуто. Там задержек никаких не надо?
    И еще, программа будет такой: Если Close=True Тогда Open:=False; ?????? А то может как-то по другому код надо организовать?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Там задержек никаких не надо?
    Сделайте небольшую. Заметил, что при быстром переключении контакты искрят. Видимо, какая-то взаимоиндукция обмоток двигателя, режим генерации, ещё что-то.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Программная блокировка, это если одно реле замкнуто, то другое разомкнуто. Там задержек никаких не надо?
    И еще, программа будет такой: Если Close=True Тогда Open:=False; ?????? А то может как-то по другому код надо организовать?
    Если не секрет, что Вы хотите делать с этим приводом? Обычно такие устройства устанавливают для регулировки процесса. И для этого ставят ПИД регулятор, который включает тот или иной выход. И соответственно он вращается в ту или иную сторону. То есть в дополнение к ПИДу ставится ещё обвязка для правильной работы выходов.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Если не секрет, что Вы хотите делать с этим приводом? Обычно такие устройства устанавливают для регулировки процесса. И для этого ставят ПИД регулятор, который включает тот или иной выход. И соответственно он вращается в ту или иную сторону. То есть в дополнение к ПИДу ставится ещё обвязка для правильной работы выходов.
    ПИД регулирование будет обязательно. Это начало. Просто без датчика положения сложновато, сами понимаете.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  8. #8

    По умолчанию

    Согласен с предыдущим оратором - надо вешать на разные реле.
    Попытка повесить на одно реле перекидное понятна.
    Но: возможен люфт, возможно требуется задержка переключения направления движения и т.д.
    Так что стоит внимательно просмотреть информацию по задвижке и учесть все это в своей программе.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию схема

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Согласен с предыдущим оратором - надо вешать на разные реле.
    Попытка повесить на одно реле перекидное понятна.
    Но: возможен люфт, возможно требуется задержка переключения направления движения и т.д.
    Так что стоит внимательно просмотреть информацию по задвижке и учесть все это в своей программе.
    схема.GIF

    Это вот так должно быть??? Извиняюсь за корявый рисунок.
    Изображения Изображения
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Лучше не надо. Катушки одинаковые, разнонаправленные, будут грется и всё. Крутиться никуда не будет. Хотя из-за не полной идентичность может начать медленно куда нибудь крутится. Честно говоря не пробовал практически и желания нет.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 13:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •