Здравствуйте, не хватает встроенных в прибор дискретных входов. Есть ли возможность подключить "сухие контакты" к аналоговым входам без использования резисторов?
Здравствуйте, не хватает встроенных в прибор дискретных входов. Есть ли возможность подключить "сухие контакты" к аналоговым входам без использования резисторов?
Да, но вход будет работать очень медленно (секунды).
См. бибку owen_fb.
Спасибо, за ответ, секунды вполне устраивают!
Про библиотеку, Вы имеете ввиду использование Decode_Float?
Замыкать необходимо входы x2 и x3? Какой тип датчика устанавливать в приборе?
Последний раз редактировалось Deamon; 16.04.2016 в 10:55.
мне кажется лучше все-таки использовать сопротивления, так как можно контролировать целостность линии
ну что лучше - это понятно, не хочется в клеммники пачку резисторов пихать, тем более места там для них нет. хочется понять как собрать хоть какой-то вариант.
замыкать X2 и X3?
Последний раз редактировалось Deamon; 16.04.2016 в 21:52.
Определились с типом ? Открываем РЭ и смотрим что для него замыкать.
если бы это было в руководстве, я бы здесь не спрашивал.
добрался до аппарата, проблема решена, всем спасибо за участие.