Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42

Тема: ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2019
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Напоминает старый анекдот..
    - Папа, а что такое многозадачность Windows?
    - Подожди, сейчас дискету доформатирую - тогда покажу...

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Используйте наш ремень только тогда, когда собираетесь попасть в аварию



    Я не рассматриваю ретайн в пару метров. Сколько времени займет запись 1-2 "кластеров" ? 1-2 битых запроса - все проблемы. Ни о чем. Какие еще глюки овен нам приготовил ?
    Это не глюки. Штатный режим ретайн подразумевает запись ретайн при выключении питания, когда все процессы управления и так уже остановлены. И им и надо пользоваться.
    Но по многочисленным просьбам клиентов, у которых есть особые случаи (например так криво написанная программа, что она периодически зависает с ватчдогом и retain не сохраняется) или клиентов, кому хочется иметь особый контроль за retain - мы сделали режим записи по команде/периоду.
    Все ограничения такой принудительной записи (что периодической, что по команде) описаны в документации и на форуме.
    Задержка может достигать 1 секунды в особо неудачных конфигурациях.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Нет. Будет другое обновление, но не очень быстро
    А поточнее, когда будет эта прошивка неизвестно ?
    Очень ждём.
    Последний раз редактировалось HeadlessDao; 10.09.2020 в 08:27.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Это не глюки. Штатный режим ретайн подразумевает запись ретайн при выключении питания, когда все процессы управления и так уже остановлены. И им и надо пользоваться.
    Но по многочисленным просьбам клиентов, у которых есть особые случаи (например так криво написанная программа, что она периодически зависает с ватчдогом и retain не сохраняется) или клиентов, кому хочется иметь особый контроль за retain - мы сделали режим записи по команде/периоду.
    Все ограничения такой принудительной записи (что периодической, что по команде) описаны в документации и на форуме.
    Задержка может достигать 1 секунды в особо неудачных конфигурациях.
    В моем сообщении я намекал на проблемы не только с созданием загрузочного проекта, но и с сохранением retain по тем же причинам. В общем ждем новую прошивку

  5. #35

    По умолчанию

    Тоже жду прошивки или замены памяти в СЦ. У меня два ПЛК (2020г). После каждого допиливания кода приходится создавать загрузочную область и почти каждый раз это приводит к операции форматирования.
    Не понятно зачем так сделано и выпущено в серию. Капитально портит настроение. Ведь все сетевые настройки выставляешь каждый раз по новому.
    Тот что на объекте соответственно теряет удаленное соединение.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Allmax Посмотреть сообщение
    formatFFS помог. ПЛК 160 М02.
    Спасибо. И мне помогло.

  7. #37
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexeko Посмотреть сообщение
    Спасибо. И мне помогло.
    Добрый день.

    Если вы столкнулись с ошибкой 80, то лучше убедиться, что на ПЛК стоит актуальная прошивка, т.к. formatFFS - не гарантирует, что в будущем ошибка не повторится.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    После 1000 попыток, сборов разборов, перестановки плат, игр с совместимостями и запуском от админа, удалось добиться такого лога.
    Дальше тишина. Прошивка не грузится.
    Вложение 50743
    Есть еще идеи?
    Чем закончилась эпопея с прошивкой? У меня на одном плк160 такая же ситуация.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fand Посмотреть сообщение
    Чем закончилась эпопея с прошивкой? У меня на одном плк160 такая же ситуация.
    Компания ОВЕН предоставила для замены платы SOM неисправных контроллеров.
    С 24.02.2021 вышла v1.2.42 прошивка, где данная ошибка работы с памятью исправлена.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Компания ОВЕН предоставила для замены платы SOM неисправных контроллеров.
    С 24.02.2021 вышла v1.2.42 прошивка, где данная ошибка работы с памятью исправлена.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
    Проблема как раз в том, что прошивку невозможно установить.
    ПЛК пролежал 1,5 года в качестве резерва. Теперь срочно понадобился и такая засада. Подскажите, какие дальнейшие действия? Замена, ремонт или как то можно все таки загрузить прошивку?

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Номер порта в конфигураторе ИП320
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 10:40
  2. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  3. Номер сервиса 47
    от DEADalus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 19:31
  4. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •