1. ПЛК никак не может влиять на распределение портов драйверов. Вероятно произошел сбой. Удалите драйвера вручную, перезагрузите ПК и попробуйте снова.
2. Какая версия ПО ПЛК, как давно вы им пользуетесь, что делает программа ПЛК?
1. ПЛК никак не может влиять на распределение портов драйверов. Вероятно произошел сбой. Удалите драйвера вручную, перезагрузите ПК и попробуйте снова.
2. Какая версия ПО ПЛК, как давно вы им пользуетесь, что делает программа ПЛК?
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
В этом году уже на втором ПЛК110-24.60 эта беда.. Кто скажет в чём причина? Один в ремонт направили, чтоб не ждать ремонта второй купили и только что получил, две записи нормально, а при 3-й ошибка.
formatFFS помог но на долго ли? На новых ПЛК210 такая ошибка тоже возможна?
Никто не знает, можно ли сделать такой заказ, чтоб ПЛК тестировался ещё на предприятии изготовителе?
Добрый день.
Указанная Вами проблема действительно может проявляться на некоторых образцах ПЛК110 [М02] / ПЛК160 [М02]. Она связана с особенностями взаимодействием ОС и новой микросхемы флеш-памяти. В большинстве случаев поможет форматирование памяти контроллера командой formatFFS. В случае, если проблему таким способом устранить не удалось - потребуется обратиться в СЦ для бесплатного ремонта.
С прошлой недели в серийных образцах мы перешли на другой тип памяти. Это полностью исключает возможность возникновения такой проблемы. Также в скором времени мы подготовим обновление прошивки для уже ранее произведенных контроллеров. Она также исключит возникновение проблемы программным путем без необходимости обращения в СЦ.
Ошибка может происходить из-за ОС внутри ПЛК110/160 [М02] со средой исполнения Codesys v2.3. На других наших ПЛК стоит другая ОС, и с ней flash память работает корректно.
В скором времени мы обновим прошивку, и проблема будет решена.
Все выпускаемые ПЛК проходят стендовый прогон. К сожалению, указанная в теме ошибка носила случайных характер, проявлялась не на всех контроллерах, и во время прогона себя не проявляла. Однако, причины установлены. Мы перешли на другой тип памяти, который не конфликтует с ОС.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
А выпущенная прошивка 1.1.0 решает эту проблему?
Что делать, если на таком контроллере ведется разработка и через раз приходится форматировать ПЛК?
Добрый день.
Если проблема не уходит после форматирования, то следует связаться с СЦ и узнать какие варианты замены/отправки контроллера они могут предложить.
Возможно они могут выслать новый SOM, так, наверное, наиболее оперативно будет.
https://owen.ru/servisnie_centri
https://owen.ru/pravila_otpravki_msc
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Лучи ненависти в сторону Овен.
Три ПЛК-160, и все с одинаковой проблемой "Номер сервиса 47"
Дедлайн завтра. Военная часть. Заказчик порвет за срыв сроков.
Что говорят в СЦ? Привозите, поменяем плату. Через неделю!!!
Проблема о которой знают, знают что партия контроллеров неработоспособна, решается неделю.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Если сроки подпирают, можно, скорее всего, решить на месте, как именно написано тут - https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33327
Форматируетесь, отлаживаете программу ПЛК и только потом пишете загрузочный проект.
Я так и сделал, плату поменять можно позже. Зато заказчик не посадит на кол у ворот объекта.