Тема: ТРМ 201 помогите пожалуйста разобраться

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 201 помогите пожалуйста разобраться

    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста разобраться.

    Имеются ТРМ 201 -2 шт прошивка 18 (все ок),
    ТРМ 201- 4 шт прошивка 13 (все ок)
    ТРМ 201 - 8 шт прошивка 16 (не работает)

    ПО лицензионное.
    Все соединены в сеть к интерфейсу АС3-М экранированным кабелем от ЛВС расстояние 30-50 м.
    На компьютере установлена ОС Win 2000
    ПО OWEN PROCESS MANAGER (OPM версии 1.2 2002-2007) (последняя версия скачал с сайта работает не в демо)
    Адреса ТРМ 201 присвоены в таком порядке 1-2 <=ТРМ 201 прошивка 18, 3-10 <=прошивка 16, 21-24 <= прошивка 13.
    ТРМ201 с прошивками 18 и 13 программой OPM еще как то работают, а ТРМ201 с прошивками версии 16 на экране программы изображения приборов зеленые черточки. Подключал и по одному ТРМ201 прошивки 16 нет программа OPM их не видит, хотя конфигуратор для ТРМ2xx и ТРМ101 v02.00xx, всех видит в сети.

    Вопрос: Подскажите пожалуйста в чем у меня ошибка, или данная версия OPM версии 1.2 2002-2007 не поддерживает ТРМ 201 с прошивкой 16 ????
    Может я неправильно задаю адресацию приборов???????
    С уважением, к Вам.

  2. #2

    По умолчанию

    нам не удалось воспроизвести проблему на наших приборах.

    проверьте, пожалуйста, что в приборах правильно выбран тип датчика, и что конфигуратор успешно считывает значения с прибора.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Егоренков Посмотреть сообщение
    нам не удалось воспроизвести проблему на наших приборах.

    проверьте, пожалуйста, что в приборах правильно выбран тип датчика, и что конфигуратор успешно считывает значения с прибора.
    Здравствуйте!
    В приборах правильно выбран тип датчика, на табло приборов правильное отображение температур,


    OWEN PROCESS MANAGER (OPM версии 1.2 2002-2007) не считывает.

    конфигуратор ТРМ2xx и ТРМ101 v02.00xx, все показания считывает правильно
    Последний раз редактировалось skipetr; 07.10.2008 в 09:36.

  4. #4

    По умолчанию Вложенный файл с настройками

    Отснял все настройки, 16 прошивки, программа ОРМ 1,2 с прошивкой
    16 у меня почему то не работает, сами датчики ТРМ 201 их 8 шт работают
    уже несколько лет информацию на индикаторе показывают штатно.
    Конфигуратор ТРМ2xx и ТРМ101 v02.00xx считывает и позволяет настраивать любой датчик.

    Вчера перепробывал все возможные варианты толку нет.

    Помогите разобраться.
    На что обратить внимание???
    С уважением, к Вам.

    P.S.

    См.вложенный файл.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    ситуация загадочная. давайте попробуем разобраться вместе.

    в приложенном архиве два файла - OPM_dbg.exe и owen_io.dll. OPM_dbg.exe - это opm.exe, который в случае ошибок выводит диагностические сообщения. owen_io.dll - это новая, пока тестовая версия библиотеки. возможно, она решит проблему.

    первым шагом поместите opm_dbg.exe в папку с opm 1.2, и используйте для связи с приборами 16 прошивки. сообщения пришлите нам, пожалуйста.

    вторым шагом замените owen_io.dll на новую (не забудьте сделать резервную копию). если опять будут ошибки связи, присылайте диагностические сообщения.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию Пока по старому

    Здравствуйте.

    Пока все по старому.

    См.влож.файл

    P.S.
    Пока только снял показания с одного прибора 16 прошивки и 18 прошивки(того настройки которого высылал, остальные по интерфейсу отключены физически. Завтра подключу остальные все, сегодня по времени не успеваю)
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию Продолжение

    Подключил еще 3 прибора, как только не извращался все по старому,
    НЕРАБОТАЕТ
    но случайно выбрал ТРМ 202 в программе и вот смотрите результаты

    См.вложенный файл.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    мы считаем, что проблему может решить замыкание 12 и 13 контактов. кстати, где вы берете такие старые приборы?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Егоренков Посмотреть сообщение
    мы считаем, что проблему может решить замыкание 12 и 13 контактов. кстати, где вы берете такие старые приборы?
    Спасибо, завтра попробую.
    Это только касаемо 16 прошивки правильно я понял?

    Еще пробывал под WIN2000 SP4 запустить
    вашу 2 версию альфа но программа не работает,
    что альфа под WIN2000 SP4 не работает???? Программа
    устанавливается, но не запускается.
    (Попробую выслать завтра экраны с ошибками)

    А насчет старые приборы где вы их берете, они у нас давно стоят и функционируют не плохо, так что вы должны наверное гордиться надежностью своей выпускаемой продукции эти приборы практически раз
    в году летом мы отключаем на две недели для профилактики вместе с другим оборудованием и что вам скажу работают наверное 6 лет или больше и не в самых тепличных условиях.
    Вот вам и реклама.
    Последний раз редактировалось skipetr; 10.10.2008 в 09:04.

  10. #10

    По умолчанию

    спасибо за добрые слова и за бесплатную рекламу.

    а вот экраны opm2 присылать не надо - этот проект закрыт, но под Win2k вроде бы работал.