Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: емкостные датчики

  1. #1

    По умолчанию емкостные датчики

    здравствуйте !!!

    Подскажите пожалуйста, емкостные датчики будут срабатывать на торец норийной ленты, подбираю датчики сбегания.

  2. #2
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    598

    По умолчанию

    Если лента из электропроводящего материала, то да.

  3. #3

    По умолчанию

    лента состоит из резины армированной нитками, не электропроводная.....емкостной датчик вроде как срабатывает на диэлектрики

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    лента обычно резиновая, а датчик емкостный. надо пробывать, могут быть ложные срабатывания из за пыли

  5. #5

    По умолчанию

    т.е. в таком варианте ни кто не пробовал, у меня стоят другой фирмы (не скажу какой, модераторы наругают), заказывать их не удобно и шлют их по почте......долго получается, а петух жареный уже задницу клюет.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Мы ставим радиолокационные ДС2, дс-3 ПРОМРАДАР, работают на ковши и ленту даже если все диэлетрическое- нормально. Это единственные в Росси имеющие разрешения Ростехнадзора и тамож дек и тд.. Емкостные туда ставить бессмысленно, разве что для инспекции, хотя раньше ставили.

  7. #7

    По умолчанию

    УКС у меня тоже ПРОМРАДАР, сейчас докапались до датчиков сбегания, на мельнице ставил емкостные, даже работают, сертификат получили, у ростехнадзора претензий не было.

    Мы ставим радиолокационные ДС2, дс-3 ПРОМРАДАР,
    дороговато для одной нории получается
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 14.04.2016 в 07:40.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Попробуйте конечный выключатель с рычагом и роликом. Дёшево и сердито.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Ёмкостные датчики реагируют на любой материал, отличный от воздуха. Цилиндрические 30-мм имеют бОльшую дальность обнаружения. Возможны варианты с подстройкой. Полистайте каталоги, к примеру, ТЕКО или другие. Рычаг с роликом - это, конечно, просто, но ролик будет забиваться пылью...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Ёмкостные датчики реагируют на любой материал, отличный от воздуха.
    Нет, конечно...
    Только на материалы, у которых диэлектрическая проницаемость значительно (раз в 10) больше, чем у воздуха.
    На тефлон или полиэтилен, к примеру, вряд ли сработает.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. датчики Ph и Tds
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 20:20
  2. емкостные бесконтактные датчики 220 в
    от L@Nser в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 14:03
  3. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55
  4. Датчики для УКТ 38
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:29

Ваши права