Согласен с VaBo, а вот радиолокационные можно отстроить на любой объект, бывают нории с пластиковыми ковшами-там емкостные не проходят..
Согласен с VaBo, а вот радиолокационные можно отстроить на любой объект, бывают нории с пластиковыми ковшами-там емкостные не проходят..
Видел нории. Вырезано окно, закрыто оргстеклом, снаружи, перед стеклом емкостной датчик. Вроде работало. Люди не жаловались.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Людям (работающему персоналу) хочется лишь бы эти датчики им не мешали(при их срабатывании должна отключаться нория), поэтому зачастую так и делают: ставят перемычку и жалоб нет, а реально, если для себя не пожалейте 3т.р на радиолокационный Правда за все время было 2 случая схода ленты у меня на глазах- башмак нории накалился от трения ленты, датчики были закорочены, но ничего не взорвалось..ух..
Последний раз редактировалось alex55; 16.04.2016 в 17:44.
А кто что скажет по поводу взрывозащиты датчиков ДС-2, вернее их отсутствия. Тоже недавно смонтировали на три нории. Вроде в помещении у нас двигатель и монтажные коробки во взрывозащищенном исполнении, кабеля в трубах, а датчики стоят обычные. Насколько это правильно?
ДС-2 выполнены в корпусах в соответствии с требованиями ПБ14-586-03 со степенью защиты не ниже IP54 - для взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья. Установка оборудования во взрывозащищенном исполнении слишком дорога и категорийность объектов позволяет использовать оборудование со степенью защиты от пыли и влаги не ниже IP54.
О каком предприятии идет речь? Может оно не относится к перерабатывающей промышленности, (у нас все мельницы самые опасные в этом плане- категорийность в2а-размольное отделение), а вообще надо проконсультироваться с местным инспектором Росстехнадзора..
alex55 Производство пива, дробильное отделение.
Мне кажется надо на себя взять смелость и руководствуясь п 46 Приказа 560 решительно и бесповоротно применить датчики ДС-2 другого ничего нет в Отечестве, а проблемы с узакониванием импорта возникнут однозначно- хуже не будет- посадить не должны..
ДС2 соответвует всем нормативным документам, но на практике дает огромное количество ложных сработок в ходе эксплуатации. И вообще производители двухпроводных датчиков обязательно попадут в ад (желательно поскорее).
Датчик схода ленты похоже чисто советское изобретение, сделанное вредителями, засевшими в сельском хозяйстве.
Единственные работающие емкостые датчики которые я видел - немецкие, через стекло смотрят. Цена - как от самолёта.