Имеют ли группы аналоговых входов гальваническую развязку между собой ?
Имеют ли группы аналоговых входов гальваническую развязку между собой ?
Что бы иметь развязку между каналами нужна развязка по каждому каналу ,что мало вероятно
Потому как в режиме дискретных входов ,аналоговые не имеют гальван. развязки
Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2016 в 22:29.
электронщик до мозга костей и не только
в РЭ указано что можно применять разные датчики на разных группах
Здравствуйте. Можно ли решить с помощью ПР200 следующую задачу : Необходимо считать значение аналогового входа и поместить куда-нибудь на хранение. Затем, через несколько минут еще раз считать значение этого же входа, вычесть из него предыдущее хранящееся значение и результат сравнить с вещественной переменной (константой). А по полученному результату принимать решения по выходам. То есть необходимо отследить скорость медленно меняющейся аналоговой переменной и регулировать ее. И еще вопрос - какое количество функциональных блоков содержит ПР200? Заранее благодарю за ответ.
для этого есть стек вещественный макрос
электронщик до мозга костей и не только
А можно поподробнее или где найти информацию по этому стеку? Или пример. Я читал описание фунциональных блоков, но не понял, как и где зафиксировать вещественные переменные на определенное время. Заранее благодарен.
вот стек для вещественных чисел
электронщик до мозга костей и не только
Спасибо. А чем просмотреть данный темплейт?
Большое спасибо. Разобрался. :-)