Тема: регулятор для двух клапанов?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию регулятор для двух клапанов?

    Коллеги, прошу помощи с подбором для сл. задачи:

    Есть бак с рубашкой, есть возможность подключать к рубашке посредством двухходовых э/м клапанов либо горячую, либо ледяную воду. Стоит задача регулирования температуры содержимого бака.
    Была задумка применить ПИ-регулятор, умеющий ШИМ и имеющий два выхода - нагрев и охлаждение.
    Бегло просмотрел, показалось что ТРМ212 подойдет, стал разбираться и понял, что крепко лажанулся.
    Есть в линейке ОВЕНа что-то подходящее, или отказываться от ПИД и делать чисто релейное рег-е на ТРМ202?

    Спасибо заранее!

    ООп-с-с. Что ли ТРМ12 с задачей сможет справиться?
    Последний раз редактировалось VaBo; 11.04.2016 в 21:16. Причина: вот к чему невнимательность приводит...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Коллеги, прошу помощи с подбором для сл. задачи:

    Есть бак с рубашкой, есть возможность подключать к рубашке посредством двухходовых э/м клапанов либо горячую, либо ледяную воду. Стоит задача регулирования температуры содержимого бака.
    т.е. нужен смешать воду до определённой температуры?
    Менять температуру и проток?
    Была задумка применить ПИ-регулятор, умеющий ШИМ и имеющий два выхода - нагрев и охлаждение.
    Бегло просмотрел, показалось что ТРМ212 подойдет, стал разбираться и понял, что крепко лажанулся.
    ТРМ не умеет смешивать.
    Есть в линейке ОВЕНа что-то подходящее, или отказываться от ПИД и делать чисто релейное рег-е на ТРМ202?

    Спасибо заранее!
    Можно на ПР114/ПР200 реализовать практически любой алгоритм управления.
    Минус - придётся делать самому.
    ООп-с-с. Что ли ТРМ12 с задачей сможет справиться?
    12/212 отличаются только RS485.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 11.04.2016 в 21:23.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Я бы на Вашем месте взял ТРМ212 или ТРМ12, а клапана соединил бы при помощи релейной схемы и конечных выключателей клапанов: клапан горячей воды открывается по команде ОТКРЫТЬ, если закрыт клапан ледяной воды и закрывается по команде ЗАКРЫТЬ, клапан ледяной воды открывается, если закрыт клапан горячей воды по команде ЗАКРЫТЬ и закрывается по команде ОТКРЫТЬ,

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Я бы на Вашем месте взял ТРМ212 или ТРМ12, а клапана соединил бы при помощи релейной схемы и конечных выключателей клапанов: клапан горячей воды открывается по команде ОТКРЫТЬ, если закрыт клапан ледяной воды и закрывается по команде ЗАКРЫТЬ, клапан ледяной воды открывается, если закрыт клапан горячей воды по команде ЗАКРЫТЬ и закрывается по команде ОТКРЫТЬ,
    Зачем дополнительная релейная схема, ТРМ12 вроде как умеет в "нагреватель" и "холодильник" своми двумя ВУ. А в простейших э/м клапанах какие могут быть конечники? ШИМ с периодом пару минут...

    12/212 отличаются только RS485.

    Получается, что нет! Сам не ожидал, поглядел на названия в таблице на сайте и заказал 212 - типа поновее. Сейчас сидел, с параметрами разбирался, глядь - не вытанцовывается.
    А на контроллере всякую ерунду делать, да еще и без толковой индикации - да ну его...
    Последний раз редактировалось VaBo; 11.04.2016 в 21:46.

  5. #5

    По умолчанию

    Скажем так, такие задачи обычно не решаются ПИД + 2-х позиционные клапаны. Это возможно, но это исключение. Да и с клапанами.... Вы понимаете, что это по сути ШИМ на клапане, не всякий соленоидный клапан это долго выдержит.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Скажем так, такие задачи обычно не решаются ПИД + 2-х позиционные клапаны. Это возможно, но это исключение. Да и с клапанами.... Вы понимаете, что это по сути ШИМ на клапане, не всякий соленоидный клапан это долго выдержит.
    Заказчик желает просто - быстро - дешево. Про надежность не упоминал.
    Макс. период ШИМ у ТРМ12 - 80 сек, при режиме работы 10/24 получается 450 срабатываний в сутки. Это, худший вариант, если не будет держаться в мертвой зоне.
    У вас есть какие-то данные по ресурсу подобных клапанов (хотя бы порядок величины)?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Заказчик желает просто - быстро - дешево. Про надежность не упоминал.
    Так поясните ему, что "дёшево"= просрать кучу денег в недалёком будущем. На браке продукции при выходе из строя клапана, например.
    Или на заменах этих клапанов в течение 2-3 лет.
    Макс. период ШИМ у ТРМ12 - 80 сек, при режиме работы 10/24 получается 450 срабатываний в сутки. Это, худший вариант, если не будет держаться в мертвой зоне.
    У вас есть какие-то данные по ресурсу подобных клапанов (хотя бы порядок величины)?
    А хватит этих срабатываний для удержания в зоне допуска 1градус?
    А на контроллере всякую ерунду делать, да еще и без толковой индикации - да ну его...
    У ПР200 нет индикации? не смешите.
    И вообще-то это программируемое реле.

  8. #8

    По умолчанию

    Задача сформулирована расплывчато. Регулирование температуры - это не техзадание. Нужны подробности. Регулирование по заданному графику? Поддержание заданной? Максимально быстрый нагрев до заданной, поддержание в течение заданного времени и максимально быстрое охлаждение до заданной? Или ещё какие-то варианты?
    Какие возмущающие факторы? Отбор содержимого с доливом холодного? Естественные теплопотери? Какова точность поддержания температуры теплоносителя греющего/охлаждающего контуров? Каков требуемый диапазон температур?
    Разные требования влекут за собой разные способы решения задачи и разное оборудование. Решение задачи в общем виде приведёт к неоправданному удорожанию оборудования и эксплуатационным расходам.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Зачем дополнительная релейная схема, ТРМ12 вроде как умеет в "нагреватель" и "холодильник" своми двумя ВУ. А в простейших э/м клапанах какие могут быть конечники? ШИМ с периодом пару минут...
    Если бы клапана были двухпозиционые, открыт-закрыт, всё бы так и было. А в задании написано двухходовой, то есть открытие каждого плавно регулируется от 0 до 100%, управление импульсами ПРИОТКРЫТЬ и ПРИЗАКРЫТЬ регулируемой ширины.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Если бы клапана были двухпозиционые, открыт-закрыт, всё бы так и было. А в задании написано двухходовой, то есть открытие каждого плавно регулируется от 0 до 100%, управление импульсами ПРИОТКРЫТЬ и ПРИЗАКРЫТЬ регулируемой ширины.
    Если ещё и резистор переменный (указание степени открытия-закрытия) стоит на приводе, то тогда ПР200 - лучший выбор.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 13:20
  2. Обслуживание трехходовых клапанов
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 08:17
  3. ТРМ-202 двух канальный
    от zaiac1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:46
  4. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 06:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •