Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40

Тема: регулятор для двух клапанов?

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    3. У ПР НЕТ нормальной индикации по сравнению с ТРМ.
    У ПР200 есть. Внутри щита... Или вам уставку постоянно менять приходится?
    4. Сумеете дать абсолютно четкое разграничение понятий? Контроллер - общее понятие что для Симатик, что для ПР, что для Ардуино, что для отдельного чипа AVR или PIC.
    С удовольствием выслушаю его. Есть мнение, что чёткого разграничения нет.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    У ТРМ 212 ДВА выхода. Один коммутирует фазу на клемму открытия, другой на клемму закрытия. Внутренняя логика ТРМ следит, чтобы не было одновременного включения этих двух выходов. Включение и того и другого выхода ТРМ происходит в режиме ШИМ, по закону ПИД регулирования. То есть чем дальше от уставки, тем ширина импульса больше. И наоборот. В этой ТРМ даже специально есть уставка - время полного открытия задвижки. Так как это процесс обычно достаточно медленный. От десятков секунд до минут. И в зависимости от этого формируется ширина импульса.
    То, что вы попытались объяснить - не ШИМ. Пропорциональный клапан - интегратор. Один короткий импульс на открытие (к примеру) приводит к приросту выходного параметра на неопределенное время. Это учитывают при написании алгоритма регулирования (именно пропорциональных клапанов) путем предварительного дифференцирования выходного значения. В алгоритме используется не только текущая ошибка и разница между текущей и предыдущей ошибкой (как в обычном ПИД), но и разница между предыдущей и предпредыдущей. Вам вообще понятно, о чем я говорю? Вы ТАР проходили, регуляторы на ЯВУ сами писали когда-нибудь?

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У ПР200 есть. Внутри щита... Или вам уставку постоянно менять приходится?
    С удовольствием выслушаю его. Есть мнение, что чёткого разграничения нет.
    Менять не часто - а вот видеть текущие показания с нескольких метров - это хотелось бы.
    Так ведь вы придрались, что ПР не контроллер, а реле, вам бы и обосновать, почему...

  4. #34
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА =ЛЮДИ,ЧЕЛОВЕКИ ...НО МУЖЧИНА НЕ = ЖЕНЩИНЕ.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Менять не часто - а вот видеть текущие показания с нескольких метров - это хотелось бы.
    Если с этой позиции, то ТРМ лучше.
    Так ведь вы придрались, что ПР не контроллер, а реле, вам бы и обосновать, почему...
    Общее у всех программируемых реле - это упрощённая среда проектирования.
    Если судить по другим характеристикам- то скорее запутаешься. У одних реле архив вести умеют, у других по телефону смс отсылать, у третьих... и т.д.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Извините за многословность, но по крайней мере попытался объяснить.
    Голубчик, меня просто умиляет ваш ликбез. Во дворце пионеров вам бы цены не было.

  7. #37
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Голубчик, меня просто умиляет ваш ликбез. Во дворце пионеров вам бы цены не было.
    Во первых УВАЖАЕМЫЙ писалось не для ВАС. Ваши комментарии можете оставить и при себе. Есть дурная привычка - считать других глупее себя.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #38
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    То, что вы попытались объяснить - не ШИМ.
    Я Вам пытался объяснить принцип работы выбранной Вами ТРМ 212 и предназначенного для совместной работы с ним устройства.
    А также указать, что с выбранным Вами соленоидным клапаном ТРМ 212 будет работать ОЧЕНЬ некорректно.
    Покидаю тему, будет желание - пишите в личку.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #39
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Голубчик, меня просто умиляет ваш ликбез. Во дворце пионеров вам бы цены не было.
    На форум заходят не только пионеры из дворца ,но и из садика детского так же.ЛУчше один раз подробно ,чем сто раз одно и то же обьяснять .ДА же если один отвечает другому ,в глаза которого не видел ,то при этом остальные читают ,среди которых попадаются разные по возможности восприятия материала и старшеклассникам при этом может быть не интересно слушать...для этого есть улица ,и можно погулять.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Во первых УВАЖАЕМЫЙ писалось не для ВАС. Ваши комментарии можете оставить и при себе. Есть дурная привычка - считать других глупее себя.
    А для кого?
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    (почитайте руководство)
    Изучите матчасть.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Я же написал - изучите матчасть.
    Работают такие клапана не только на проточке, как пишет Евгений, н и в закрытых системах.
    И у кого дурные привычки? Это я после вашего менторского тона почувствовал себя пионером, не выучившем урок. А куда мне девать свои комментарии - будете указывать в своём блоге, когда заведёте. Или когда здесь станете модератором. Вот тогда и будете всех подряд посылать учить матчасть и читать руководства.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 13:20
  2. Обслуживание трехходовых клапанов
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 08:17
  3. ТРМ-202 двух канальный
    от zaiac1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:46
  4. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 06:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •