Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: Чтение бита из ПЛК110 в ИП320

  1. #1

    По умолчанию Чтение бита из ПЛК110 в ИП320

    Добрый день.

    Не могу прочитать бит аварии из ПЛК110 в ИП320. Панель пишет Нет связи. Если из проекта для ИП320 убрать чтение бита аварии и оставить только посылку бита в ПЛК по нажатию кнопки, то связь есть и бит посылается. Проекты для ПЛК110 и ИП320 прилагаю.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Если панель пишет - нет связи, значит некорректно опрашивается регистр. не тот регистр, не тот адрес и т.д.

    Читать регистр и писать в него панелью нельзя, так же будет ошибка связи насколько помню.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вольд я пробовал в проекте читать бит и по этому же адресу записывать - не прокатило. Пришлось разносить. ПЛК были 150-й и 154-й.
    Насколько помню, то ли связь отваливалась, то ли еще какая-то проблема выявилась. Пришлось разнести чтение и запись и уже делать проверку в программе.

    Если же в панели изначально неправильно прописать адрес, например которого нет в конфигурации ПЛК, то точно не будет связи.

    Даже тему поднимал по данному поводу или писал в существующей по общим вопросам CDS 2.3

    Связано было именно с передачей битов из панели.
    Последний раз редактировалось melky; 11.04.2016 в 14:38.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    нафига так прокалываться, всеобщая эпидемия что ли
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    нафига так прокалываться, всеобщая эпидемия что ли
    Что вы имеете в виду ? Где прокол, я то же подобным образом когда-то делал ? Может с конфигуратором панели что-то не так ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.04.2016 в 14:47.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    читаем внимательно документацию и разбираемся что такое стартовый бит, прибавляем к нему смещение которое задается в окне списка тревог и получаем 96, а так как регистров всего пять и общее количество 80, отсюда следует что панель обязана написать фразу нет связи
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    читаем внимательно документацию и разбираемся что такое стартовый бит, прибавляем к нему смещение которое задается в окне списка тревог и получаем 96, а так как регистров всего пять и общее количество 80, отсюда следует что панель обязана написать фразу нет связи
    capzap- это голова. Благодарствую.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    читаем внимательно документацию и разбираемся что такое стартовый бит, прибавляем к нему смещение которое задается в окне списка тревог и получаем 96, а так как регистров всего пять и общее количество 80, отсюда следует что панель обязана написать фразу нет связи
    Увеличил количество регистров в проекте для ПЛК до 10, итого стало 160 бит. Проект для ИП320 не менял. Ничего не изменилось, пишет Обрыв связи.

    Г-н capzap, в каком документе и на какой странице можно прочитать про этот стартовый бит ?

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Увеличил количество регистров в проекте для ПЛК до 10, итого стало 160 бит. Проект для ИП320 не менял. Ничего не изменилось, пишет Обрыв связи.

    Г-н capzap, в каком документе и на какой странице можно прочитать про этот стартовый бит ?
    http://www.owen.ru/uploads/rp_ip320.pdf стр 26, только что сам его прочитал, оказался не прав, написано что стартовый бит отображается в первой строке списка, правда на картинке смущает добавление будто бы в шестнадцатеричной системе написано, может быть стартовым надо поставить число 30.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Создал 2 простых до ужаса проекта. Пытаюсь читать 1 бит из ПЛК110 в ИП320. Панель тупо пишет Обрыв связи.

    С настройками портов и линией связи все нормально. В проекте, где пишутся биты из панели в ПЛК со связью все нормально.

    Кто-нибудь может объяснить причину происходящего ?

    Техподдержка "ОВЕН" ку-ку.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar П2.rar (7.5 Кб, Просмотров: 5)

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ133М + ИП320 чтение аналоговых входов
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 22:51
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 16:22
  3. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:07
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •