    Для теплиц есть специальные датчики. Например ВТА210 имеет два канала (измерение температуры и влажности) с токовыми выходами 4-20мА. Довольно надежные, раз в три четыре года необходима замена вентилятора. Сенсор влажности в нем электронный. Другие датчики (PRIVA, Eldar) основаны на измерении влажности психрометрическим методом, и являются основным методом измерения влажности в тепличных хозяйствах. Все датчики влажности в замкнутом пространстве должны быть аспирационные. Мы применяем в основном датчики психрометрические, но есть объемы где установлены и датчики ВТА. Основная проблема долить воды (примерно раз 2-3недели около 0.5литра) и замена вентиляторов в датчиках раз в три года. Хотя есть экземпляры датчиков Eldar в которых вентиляторы не менялись с 2000 года и они работоспособны. Вообще израильские датчики Eldar очень надежные, но стоят очень дорого. Могу скинуть фото разных типов датчиков.

  2. #32

    По умолчанию

    Было бы интересно.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Сегодня сделаю фото

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Вот фотки датчика ВТА DSC_0036.JPGDSC_0035.JPGDSC_0034.JPG

  5. #35

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Датчик фирмы НПО Автоматика, цифровой (сенсоры DS18B20)DSC_0024.JPGDSC_0025.JPGDSC_0026.JPG
    Датчик ВТА - сенсор влажности электронный, остальные датчик измеряют влажность психрометрическим методом, на фотках нет фитилей с датчиков идущих в емкость. Датчик PRIVA сфоткать не удалось, но принцип тот же.

  7. #37

    По умолчанию

    Как-то топорно сделано. Почему овен для теплиц не подходит?

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    ПВТ10 идет для офисов, домов, серверных, библиотек и т.д.
    ПВТ100-Н5.2.И.5 стоял на улице всю зиму, выжил и клиент показаниями доволен.
    Присылайте мне пару штук для тестирования на экстремальной влажности, о реальной погрешности я вам доложу.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Как-то топорно сделано. Почему овен для теплиц не подходит?
    Я больше всего опасаюсь - что если по нему "шарахнет" конденсатом, то на выходе будет генератор случайных чисел.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
    Для теплиц есть специальные датчики. Например ВТА210 имеет два канала (измерение температуры и влажности) с токовыми выходами 4-20мА. Довольно надежные, раз в три четыре года необходима замена вентилятора. Сенсор влажности в нем электронный. Другие датчики (PRIVA, Eldar) основаны на измерении влажности психрометрическим методом, и являются основным методом измерения влажности в тепличных хозяйствах. Все датчики влажности в замкнутом пространстве должны быть аспирационные. Мы применяем в основном датчики психрометрические, но есть объемы где установлены и датчики ВТА. Основная проблема долить воды (примерно раз 2-3недели около 0.5литра) и замена вентиляторов в датчиках раз в три года. Хотя есть экземпляры датчиков Eldar в которых вентиляторы не менялись с 2000 года и они работоспособны. Вообще израильские датчики Eldar очень надежные, но стоят очень дорого. Могу скинуть фото разных типов датчиков.
    Я уже написал Функ. блок для вычисления влажности по показаниям сухого и влажного термометра. Пока подлежит сомнению "постоянная психрометра" которая в основном зависит от интенсивности обдува. Вы такие вычисления производили?
    4-20мА хорошо, но мало пространства для "манёвра".
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 12:52
  2. Выбор датчика влажности почвы
    от satinp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 07:25
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:22
  4. Выбор датчика влажности для ТРМ 138
    от Aлekсей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 13:03
  5. Выбор датчика
    от R_Andrey_V в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •